电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 2153|回复: 8

电容式电压互感器(TVD)的试验有何难点

[复制链接]
发表于 2009-10-25 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容式电压互感器(TVD)的试验有何难点?
发表于 2009-10-26 12:11:22 | 显示全部楼层
TVD也应该叫做CVT吧?Capacitor Voltage Transformer的缩写,难点在于测量两支分压电容的容值,二级分压电容的介损,不知道全否,请补充!
发表于 2009-12-23 10:35:35 | 显示全部楼层
好象是这样子的吧
头像被屏蔽
发表于 2009-12-23 17:38:25 | 显示全部楼层
学习了,收藏了
发表于 2009-12-27 13:23:47 | 显示全部楼层
这个难点,德有技术人员研究。
发表于 2009-12-30 19:16:39 | 显示全部楼层
变比和极性的验证不好做。现在的介损仪对电容量和介损的测量还是比较方便的。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-31 15:22:12 | 显示全部楼层
这个蛮有难度的,至少我还没有学过
发表于 2010-1-16 21:21:11 | 显示全部楼层
也没有什么太难的
发表于 2010-1-18 18:44:44 | 显示全部楼层
LZ这个问题问的...让人怎么回答啊

另外 你所说的TVD和CVT不知道有什么区别, 你的TVD又是什么, 最好解释下.

不管怎么说吧 互感器预试一定有这么几项, "吸收比, 耐压, 介质损失角"等.

吸收比没什么要注意的; 其他几项试验时就要小心些不要出事故, 接好地线, 人员保持安全距离.

如果是大修后等则需要吊芯才能作, 需要注意的就多了.

首先是支架在有限的空间内的摆设, 绳索的绑缚等.  其次注意绝缘油回收, 防止环境污染.
分压电容要分别测量电容值;  互感器内避雷器一般比较爱坏,试验时也要注意;
除上几项外 还要作下变比试验, 这个比较简单没什么难度.

上述几点做到基本也就没什么问题了, 不知对你有没有帮助.