1、电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺。保护管的选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,且符合下列基本要求:
  (1)需穿管来抑制电气干扰的控制电缆,应采用钢管。
  (2)交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管。
  1.部分或全部露出在空气中的电缆保护管选择,应遵守下列规定:
  (1)防火或机械性要求高的场所,宜用钢质管。且应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理。
  (2)满足工程条件自熄性要求时,可用难燃型塑料管。部分埋入混凝土中等需有耐冲击的使用场所,塑料管应具备相应承压能力,且宜用可挠性的塑料管。
  2.地中埋设的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,宜用钢管。
  同一通道的电缆数量较多时,宜用排管。
  3.保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
  (1)每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
  (2)管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。
  4.单根保护管使用时,应符合下列规定:
  (1)每根管路不宜超过4个弯头;直角弯不宜多于3个。
  (2)地中埋管,距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基,不宜小于1m;距排水沟底不宜小于0.5m。
  (3)并列管之间宜有不小于20mm的空隙。
  5.使用排管时,应符合下列规定:
  (1)管孔数宜按发展预留适当备用。
  (2)缆芯工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。
  (3)管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
  (4)管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。
  (5)管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。
  (6)管孔端口应有防止损伤电缆的处理。
  6.较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:
  (1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。
  (2)电缆分支、接头处。
  (3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
  (4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处
发表于 2009-10-26 08:43:47 | 显示全部楼层
讲的很全面,学习。
发表于 2009-10-26 11:52:22 | 显示全部楼层
请问,分隔磁路的钢管是什么样的??有哪些要求?
发表于 2009-11-8 21:23:35 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2009-11-9 07:56:03 | 显示全部楼层
学习 学习 再学习
发表于 2009-11-23 18:09:30 | 显示全部楼层
收藏一下,呵呵
发表于 2009-11-30 10:06:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2009-12-1 17:05:52 | 显示全部楼层
最好能有个表,多大线配多大管
发表于 2009-12-2 07:29:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料
发表于 2009-12-2 11:18:22 | 显示全部楼层
学习一下!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 18:56 , Processed in 0.200261 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表