发表于 2009-11-11 18:06:57 | 显示全部楼层
蒸汽的总流量应该要加上的流量减温水,另外给水经过汽水分离后,再次参与了循环蒸发,因此蒸汽的流量有可能大于给水的流量。
头像被屏蔽
发表于 2009-11-20 23:05:15 | 显示全部楼层
6楼说法同意
发表于 2009-11-23 17:23:38 | 显示全部楼层
学习9 k' o3 d7 H. ]* P5 q% p! q
学习再学习
发表于 2009-11-30 00:25:30 | 显示全部楼层
我们都是用长径喷嘴
发表于 2010-4-5 08:24:07 | 显示全部楼层
测量误差,支持
发表于 2010-4-7 20:52:47 | 显示全部楼层
误差所致,请热工校验
发表于 2010-4-7 23:40:51 | 显示全部楼层
测量误差的可能性不大吧,主要还是过热蒸汽喷水减温吧
发表于 2010-7-13 13:21:15 | 显示全部楼层
还是流量计有误差。
" m9 O6 x; S9 Q( \应是给水流量大于蒸汽流量
发表于 2010-7-28 11:42:36 | 显示全部楼层
两者时大时小,应该属于测量误差!
发表于 2010-7-29 12:58:49 | 显示全部楼层
喷水减温的这部分减温水量计算了没有