电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 28454|回复: 38

[技术交流] 变压器冷却方式ONAF/ONAN

  [复制链接]
发表于 2007-11-24 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行
发表于 2007-12-3 13:02:13 | 显示全部楼层
这段话貌似有点不对。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-4-19 13:40:04 | 显示全部楼层
朋友,不对的东西就要指出来啊,我这段话应该是抄哪里的忘记了,今天翻到这个帖子,如果是不对的话,就会延误别人啊,有不同的意见就要提出来啊~~~!!
发表于 2008-4-22 10:39:13 | 显示全部楼层
晕,你们真是强悍,反正变压器过负荷运行是不好滴,尤其是主变,万一出什么问题就搞大了。而且现在经济发展快,用电量大,所以还是多留点裕量的好。
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:39:21 | 显示全部楼层
呵呵,我这里的5000的变压器经常超到6000运行.....不过维持时间不长,经常在5400左右运行~~
发表于 2009-2-3 10:38:06 | 显示全部楼层
干式变压器超电流!
发表于 2009-2-12 23:23:05 | 显示全部楼层
长时间过负荷运行对主变寿命损坏很打的
发表于 2009-2-14 21:54:23 | 显示全部楼层
我记得是这是充油变压器的冷却方式啊
发表于 2009-2-16 14:23:34 | 显示全部楼层
好样的,支持大家,支持论坛的发展
发表于 2009-2-17 22:47:47 | 显示全部楼层
冷却方式的标志
  对于干式变压器,冷却方式的标志按GB6450的规定。
  对于油浸式变压器,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。
  第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质:
  O 矿物油或燃点不大于300。C的合成绝缘液体;
  K 燃点大于300。C的绝缘液体;
  1 燃点不可测出的绝缘液体。
  注:燃点用“克利夫兰开口杯法”试验。
  第二个字母表示内部冷却介质的循环方式:
  N 流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;
  F 冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;
  D 冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环。
  第三个字母表示外部冷却介质:
  A 空气;
  W 水。
  第四个字母表示外部冷却介质的循环方式:
  N 自然对流;
  F 强迫循环(风扇、泵等)。
  注:1在强迫导向油循环的变压器中(第二字母代号为D),流经主要绕组的油流量取决于泵,原则上不由负载决定;从冷却设备流出的油流,也可能有一小部分有控制地导向流过铁心和主要绕组以外的其他部分;调压绕组和(或)其他容量较小的绕组也可为非导向油循环。
  2 在强迫非导向冷却的变压器中(第二个字母的代号为F),通过所有绕组的油流量是随负载变化的,与流经冷却设备的用泵抽出的油流没有直接关系。
  一台变压器规定有几种不同的冷却方式时,在说明书中和铭牌上,应给出不同冷却方式下的容量值(见GB1094.1第7.1条m项),以便在某一冷却方式及所规定的容量下运行时,能保证温升不超过规定的限值。在最大冷却能力下的相应容量便是变压器的(或多绕组变压器中某一绕组的)额定容量。不同的冷却方式一般是按冷却能力增大的次序进行排列。
  例1:ONAN/ONAF变压器装有一组风扇,在大负载时,风扇可投入运行,在这两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。
  例2:ONAN/OFAF变压器带有油泵和风扇的冷却设备。也规定了在自然冷却方式(例如,辅助电源出现故障的情况下),降低负载后的冷却能力。
 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 15:52 , Processed in 0.203751 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed