[求助] 母线短路

  [复制链接]
发表于 2009-11-7 11:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
母线短路
我们这现在是150MW发电机安装完毕准备并网发电。系统是这样的:发电机出口经过一组隔离刀1直接进入主变(高压侧电压是110kV,低压侧是15.75kV,容量是180MW)。母线是槽型铝母线。然后经过ABB的真空断路器到联络变(低压侧是35kV,高压侧是110kV,容量是90MW)。35kV进入电网。从发电机出口母线分支到电抗器有一组隔离刀2(2#在1#后侧)是断开的。两组隔离刀及母线在试验时经工频交流耐压44kV/1分钟合格,倒送电时一切正常.并网后20秒发生短路,发电机解列跳灭磁及汽机,经检查发电机保护报出:发变组比率差动动作,速断动作。短路电流12KA(发电机Ie=6469A),A相短路一个周波后B、C相短路。短路点在分支母线和隔离刀2之间。母线多点放电痕迹距离1米,这种现象是什么原因造成的?谢谢
发表于 2009-11-8 12:01:58 | 显示全部楼层
1、若是老机组,先检查隔离刀2与母线之间的A相支柱绝缘子,可能是因为单相接地放电引起相间弧光短路造成的;检查各路CT跳闸时的数据,是否会因为单相接地造成强励动作,引起过电压造成弧光扩散引起相间短路?检查励磁系统;
2、若是新机组,母线做完耐压试验后有没有再用摇表摇绝缘??这是必须的!有没有当时系统电压的数据?分析是否因为同期回路的问题引起非同期合闸,造成母线局部受热严重,导致绝缘薄弱环节加速破坏?所有必须要看同期后所有回路的电流电压数据以求分析,动作之前有无接地信号?
 楼主| 发表于 2009-11-15 11:25:55 | 显示全部楼层
我们这是一台新机组,在汽机冲转之前,由110kV倒送电经主变到1#隔离刀,1#隔离刀在断开位置,2#隔离刀在合位,,经检查一次回路,二次回路电流,电压,相位都正确,带电24小时后主变停下,合上1#隔离刀,断开2#隔离刀,(当时厂高变没送电)准备冲转。在汽机冲到3000时,励磁系统各方面都正常,而且空载试验短路试验做的都正常,就在第一次并网时,由主变到110kV时中间有个联络变,这时联络变差动动作,改完极性后准备第二次并网,当并上网24秒后发生了短路。我们现在分析的原因是1#隔离刀B相得轴接触不好,产生过电压造成的,还想听听各位专家的意见。
发表于 2009-11-17 08:09:45 | 显示全部楼层
不是说“短路点在分支母线和隔离刀2之间”吗?跟#1隔离有什么联系呢??
发表于 2011-12-24 13:59:46 | 显示全部楼层
上张图就好整了
发表于 2012-3-26 17:13:44 | 显示全部楼层
等待高人解答!
发表于 2012-3-27 15:44:11 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2012-4-2 22:28:17 | 显示全部楼层
母线短路 是很严重的事,感觉保护整定及配合有问题
发表于 2012-4-6 20:01:14 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2012-4-15 14:47:39 | 显示全部楼层
上张图就好整了