运行中的高压变频器直接断开输入电源会产生什么样的危害呢?
发表于 2009-11-11 17:24:11 | 显示全部楼层
我感觉没有什么影响吧,有些高压变频器允许断电20S左右,电源恢复后可直接将电机拖动至断电前状态
发表于 2010-4-17 11:31:07 | 显示全部楼层
运行中的高压变频器直接断开输入电源会时没有危害,但20分钟内不能回复送电,送电可能造成高压变频器损毁,主要原因是,电容已充电,未未完全放电前不得充电。

评分

参与人数 1电建币 +10 收起 理由
beryue + 10 恩,学习了

查看全部评分

发表于 2010-10-4 11:00:06 | 显示全部楼层
谢谢版主了,学习了!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-11 06:44:24 | 显示全部楼层
运行中的高压变频器直接断开输入电源会时没有危害,但20分钟内不能回复送电,送电可能造成高压变频器损毁,主要原因是,电容已充电,未未完全放电前不得充电。
* W7 a4 ?3 O2 X! J9 R* K; Z) a, ?CHANGXINHAI1 发表于 2010-4-17 11:31
: E6 @! `' e6 z
电网实际会存在一个,两路电源切换问题...8 S7 q9 A+ |% j. k
0 \2 x, l. I' q3 a% Z
现在一般的变频器都有,瞬时掉电重启功能,所以没有问题的...