[已解决] 凝汽器水位测量的问题?

  [复制链接]
发表于 2009-11-12 09:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠有什么好的方法。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-12 11:42:27 | 显示全部楼层
1. 如果资金许可,最好采用雷达导波液位计;. H  O& f- M  N* U
2. 如果使用差压变送器,最头痛的是泄露,需保证管路任何部位不能有泄漏点。 最好不设排污阀,而采用定期排污。

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +10 收起 理由
beryue + 2 + 10

查看全部评分

发表于 2009-11-13 00:43:14 | 显示全部楼层
1.  如果使用差压变送器,最头痛的是泄露,需保证管路任何部位不能有泄漏点。 现在有一种带毛细管的差压变,介质为硅油,连接为法兰连接,效果不错
9 S& }. h$ C: ?5 y* d# F/ Y2. 如果使用差压变送器,最头痛的是泄露,需保证管路任何部位不能有泄漏点。 规程规定不设排污阀,平衡容器的防露很重要
发表于 2009-11-13 00:43:30 | 显示全部楼层
1.  如果使用差压变送器,最头痛的是泄露,需保证管路任何部位不能有泄漏点。 现在有一种带毛细管的差压变,介质为硅油,连接为法兰连接,效果不错, H9 m' {) z7 @5 Y5 q- X: o0 Q( O: y
2. 如果使用差压变送器,最头痛的是泄露,需保证管路任何部位不能有泄漏点。 规程规定不设排污阀,平衡容器的防露很重要

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +10 收起 理由
beryue + 2 + 10

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-11-13 03:17:27 | 显示全部楼层
看看,学习一下。
发表于 2009-11-14 13:07:38 | 显示全部楼层
看看,学习一下。
发表于 2009-12-1 17:06:15 | 显示全部楼层
方法很多,就用双法兰变送器也可以,但要注意温度是否高,也可以用电容液位计等其他的.

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +10 收起 理由
beryue + 2 + 10

查看全部评分

发表于 2009-12-1 20:05:30 | 显示全部楼层
事实上用差压变送器就可以了,泄露只是一种心理担心而已。只要安装方法得当,应该没问题的。平衡容器出来只安装一个焊接式二次门就行了,其他三组阀、排污阀一律不要,细心安装后不会泄露的。测量也是很准确的,最好能同时安装2台以便做二选一。

评分

参与人数 1威望 +2 电建币 +10 收起 理由
beryue + 2 + 10

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 16:43:45 | 显示全部楼层
差压变送器是最常用的一种形式,没有必要因噎废食
发表于 2009-12-17 19:36:52 | 显示全部楼层
事实上用差压变送器就可以了,泄露只是一种心理担心而已。只要安装方法得当,应该没问题的。平衡容器出来只安装一个焊接式二次门就行了,其他三组阀、排污阀一律不要,细心安装后不会泄露的。测量也是很准确的,最好 ...  a) {' V/ `& q, Z+ Y( n7 l1 Q
龙行天下0930 发表于 2009-12-1 20:05

8 {" m: N' L' X# U2 ^+ I/ U排污阀规范要求不能装的,但是三组阀不装的,差压变送器怎么投运,请教下