咨询大轴接地碳刷的问题

[复制链接]
发表于 2010-6-24 11:35:48 | 显示全部楼层
一点 2点 都没什么 主要是检测轴电压和 消除轴电压
发表于 2010-6-29 09:49:09 | 显示全部楼层
大轴和转子有什么区别啊?  各位,俺是新手!
发表于 2010-6-29 10:06:33 | 显示全部楼层
大轴接地属安全接地,跟金属外壳接地类型一致,同时还可以将轴电流引入地。
乒乓式接地电阻测量方法,不仅可以判断出接地发生类型,一点?还是两点,若计算参数精确还能准确判断出接地位置,是根据转子绕组接地后,两端直流电势的差值进行计算,原理很简单,若转子动态参数计算精确,还能准确判断接地点具体位置。
发表于 2010-6-29 21:09:33 | 显示全部楼层
发电机的转子在励磁端对地是绝缘的,有绝缘板与基座隔离,但在发电机靠近汽轮机侧是接地的,有接地碳刷接地,同时此处有去发电机保护装置的线,测量轴电压。转子接地保护,现在一般用注入式
发表于 2010-6-29 21:13:06 | 显示全部楼层
在DGT801 系列装置中,转子一点接地保护的注入直流电源来自装置内部。因此,在发电机运行及不运行时,均可监视发电机励磁回路的对地绝缘。该保护动作灵敏、无死区。保护的输入端与转子负极及大轴连接。
保护的原理就是一个简单的串联回路(即保护装置内部输出的50V直流、内阻和转子对大轴之间的绝缘电阻串联的回路),绝缘良好时整个回路电流最小,对应绝缘电阻119KΩ,转子有接地时,测量回路电流最大,对应绝缘电阻较小直至为零。低值10KΩ时报警。应尽快对励磁全回路(从励磁柜输出到滑环碳刷)进行检查,若无外部异常,则可确定为转子内部绕组真实接地。应尽早安排停机。
双重化的转子一点接地保护,只能投入一套,另一套作为冷备用。否则都会相互影响。


在转子一点接地保护动作后,自动投入转子两点接地保护。但其原理与一点接地完全不同。当发电机转子绕组两点接地时,其气隙磁场将发生畸变,在定子绕组中将产生二次谐波负序分量电势。转子两点接地保护即反映定子电压中二次谐波“负序”分量。转子两点接地的两套保护中定子电压中二次谐波“负序”分量分别取自发电机出口1TV和3TV。两点接地动作的前提条件是必须先有转子一点接地动作,同时负序分量大于2倍正序分量和负序动作定值。
发表于 2010-6-30 22:05:46 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊
发表于 2010-8-6 23:12:42 | 显示全部楼层
大轴就是转子
发表于 2010-8-7 07:38:05 | 显示全部楼层
是一点接地  两个接地碳刷 (一般平行分装在大轴两侧) 这样是为了提高系统的可靠 在运行中经常发生碳刷脱落现象  设置两个碳刷就是防止这个这种情况发生
发表于 2010-8-13 11:04:36 | 显示全部楼层
现在600MW都是接地铜辫子
发表于 2010-10-6 11:32:41 | 显示全部楼层
转子对大轴有电压差,起监视转子绝缘情况