求:素混泥土电缆沟沉陷裂缝的处理措施

  [复制链接]
发表于 2010-10-11 18:41:03 | 显示全部楼层
估计是基础下面有回填土没有处理。
发表于 2010-10-11 22:52:38 | 显示全部楼层
首先观察地裂缝的发展状况,以确认地基是否继续在发生不均匀沉降,如果趋于稳定,可将裂缝剔成V字形,用环氧树脂修补裂缝。
发表于 2010-11-12 17:36:29 | 显示全部楼层
建议返工处理,否则难以根治。。。
发表于 2010-12-4 11:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-25 16:10:45 | 显示全部楼层
不好处理。建议开排水孔排至就近窨井
发表于 2011-9-2 09:36:55 | 显示全部楼层
我只看看,我不说话
发表于 2011-9-2 10:57:26 | 显示全部楼层
我也很想学习学习。
发表于 2012-2-10 09:45:32 | 显示全部楼层
这个没办法貌似只有返工了!
发表于 2012-2-28 21:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-5 09:54:20 | 显示全部楼层
如果敷设了电缆就麻烦了,没有敷设就打掉重新处理地基,然后浇筑地板时加点钢筋,敷设了电缆就在电缆沟侧边挖孔,注浆灌密实就可以了。