发电机运行及不运行时,均可监视发电机励磁回路的对地绝缘。保护的原理就是一个简单的串联回路(即保护装置内部输出的50V直流、内阻和转子对大轴之间的绝缘电阻串联的回路),保护的输入端与转子负极及大轴连接。转子一点接地保护的注入直流电源来自装置内部。绝缘良好时整个回路电流最小,对应绝缘电阻较大,转子有接地时,测量回路电流最大,对应绝缘电阻较小直至为零。低值10KΩ时报警。应尽快对励磁全回路(从励磁柜输出到滑环碳刷)进行检查,若无外部异常,则可确定为转子内部绕组真实接地。应尽早安排停机。

转子一点接地保护动作后,自动投入转子两点接地保护。但其原理与一点接地完全不同。当发电机转子绕组两点接地时,其气隙磁场将发生畸变,在定子绕组中将产生二次谐波负序分量电势。转子两点接地保护即反映定子电压中二次谐波“负序”分量。转子两点接地的两套保护中定子电压中二次谐波“负序”分量分别取自发电机出口1TV和3TV。两点接地动作的前提条件是必须先有转子一点接地动作,同时负序分量大于2倍正序分量和负序动作定值。