电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 5624|回复: 10

[求助] 钢煤斗水平连接焊缝怎样加固

[复制链接]
发表于 2009-11-23 13:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东四 于 2009-11-23 19:11 编辑
$ q, K( I, C) H/ V7 ?( y% h) Q; I) _# \2 o
现在钢煤斗脱落事故时有发生,原因都是在制作和安装过程中,施工单位没有严格按照制造和设计要求执行,拼接焊缝的破口制作不符合要求,有的甚至没有破口,在拼接过程中两板之间间隙没有或很小,导致焊接过程中发生未熔合或未焊透,投入使用前没有检查出来,导致经过一定时间的运行后,振动、应力等原因发生裂纹,最后承受不住重量,发生焊缝断裂,煤斗坍塌,造成设备、人员损坏,造成重大事故,那么在运行过程中怎么对钢煤斗水平连接焊缝检查和怎样加固处理呢,把事故消除在萌芽状态。
发表于 2009-11-30 18:20:04 | 显示全部楼层
在制作时钢板坡口为30度,间隙为1-3毫米,背面用气刨清更,再一个增加抱箍
发表于 2009-12-1 11:33:28 | 显示全部楼层
在投用前增加垫板后焊接,或是在订货时要求现场监造,这样可能会增加成本。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-2 10:55:26 | 显示全部楼层
我们怎么没发现一个这样的事情那,估计你们这里的施工队伍又很大的问题
 楼主| 发表于 2009-12-2 11:01:08 | 显示全部楼层
楼上“在制作时钢板坡口为30度,间隙为1-3毫米,背面用气刨清更,再一个增加抱箍”抱箍怎么加啊
发表于 2009-12-28 15:45:46 | 显示全部楼层
楼主主要忘了,钢煤斗上的焊缝是一级焊缝,按规范要求要求做20%的NDE的,目前大部分施工单位都忘记了无损检测,只进行渗油实验.
; T- N( z4 K6 u& X+ y5 V9 H" ~切记一定按图施工,合格焊工,合格焊材,及时真正做NDE检测,才能避免事故的发生.
发表于 2009-12-30 23:16:08 | 显示全部楼层
最原始的方法就是在各道焊缝区域增加纵向筋板,立焊操作比横焊容易控制工艺,且强度也较高。只是筋板在煤斗原焊缝处应制成凹槽,避免焊缝交叉产生额外应力。
发表于 2010-4-13 23:22:35 | 显示全部楼层
钢煤斗上的全熔透拼接焊缝是一级焊缝,按规范要求要求做100%的NDT的,其余熔透焊缝20%的NDT.
发表于 2010-4-14 18:14:50 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢共享。
发表于 2010-7-18 09:57:08 | 显示全部楼层
加拉筋等加固装置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-13 09:28 , Processed in 0.210763 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表