发表于 2011-3-15 12:34:06 | 显示全部楼层
不错,学习了。
头像被屏蔽
发表于 2011-4-16 23:02:49 | 显示全部楼层
高压变频,如有工频/变频切换柜,变频柜按整流变压器整定,工频柜按电动机整定,变频器输出侧不允许加装断路器,因此输出侧无需设置额外的保护,用变频器的保护就行。而且,即使设置了保护装置也无法进行整定。
发表于 2011-4-20 19:13:40 | 显示全部楼层
路过学习一下~~·
发表于 2011-4-23 14:40:12 | 显示全部楼层
路过学习一下~~~~
发表于 2011-4-25 12:05:11 | 显示全部楼层
按变压器整定 但是差动要退出
发表于 2011-4-25 20:02:51 | 显示全部楼层
回复 9# linjingtang


    工频运行时,有继电保护
发表于 2011-4-26 13:39:56 | 显示全部楼层
已经考虑得够多了。事无巨细的