当风机转速在额定转速时,变流器的输出电流?1.无电流输出2.只输出直流电流,此时相当于同步电机状态。
 楼主| 发表于 2009-11-26 10:47:53 | 显示全部楼层
我的答案是2,输出直流电流,谁能以理论的方式解答一下吗?
发表于 2010-4-5 12:59:12 | 显示全部楼层
额定风速是在同步转速以上,此时励磁是交流电
发表于 2010-8-8 06:27:22 | 显示全部楼层
你把额定转速和理论同步转速搞混了
    A、当风机转速在额定转速时,变流器通过网侧将转差功率送给电网,同时定子发电给电网

   B、当风机转速在理论同步转速时,变流器只输出直流励磁给发电机转子,定子发电给电网