[技术交流] 设计问题导致厂用电系统非正常切换

[复制链接]
发表于 2009-12-5 09:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我施工的一个电厂在试运行,因为直流系统有接地现象,但直流绝缘监察装置未能定位出哪条支路故障,所以我试验人员通过拉合支路来查找,先拉合不重要系统的直流,在拉合锅炉MCC段直流电源时,发生了锅炉MCC进线电源开关自动切换的事情。经查:锅炉MCC柜生产厂家进线开关位置接点使用的是扩展接点,一旦直流电源消失则中间继电器ZJ返回,DCS监测到开关位置就是跳位而发出联锁合闸命令合上备用进线开关,形成非正常并列。试运行过后这个到DCS的接点一定要改为硬接点(因为该空开仅两对有公共端的常开常闭硬接点,已无备用,只能将至DCS的扩展接点与现场用的硬接点调换),否则问题一直存在,是有危险的。以上这个案例,各位引以为戒。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 17:11:29 | 显示全部楼层
经验教训引以为戒
发表于 2009-12-6 09:31:13 | 显示全部楼层
我们也发生过,所以拉电源是一定要注意
发表于 2010-7-7 19:03:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!楼主辛苦了!
发表于 2010-8-21 16:37:45 | 显示全部楼层
经验教训引以为戒
发表于 2010-8-21 16:52:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主提醒
发表于 2010-8-21 19:48:05 | 显示全部楼层
设备问题有时的确叫人想不到。
发表于 2010-9-3 19:43:59 | 显示全部楼层
谢谢版主的资料
发表于 2012-6-8 09:32:11 | 显示全部楼层
引以为戒。注意了,谢谢