&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;企业里对于对质量影响不大的温度测量系统,可以按照系统对比的方法检查其准确度是否适用,介绍一下我们对冰水机测温系统的检查方法:<BR>辅助工具:保温桶一只,精密玻璃温度计一支。<BR>1.用保温桶从冰水机出口接水,换水一次,精密玻璃温度计垂直于水面将测量端置于水中,然后将测温元件(热电偶或热电阻)放入水中,保证浸入量,尽可能将测量端与玻璃温度计的测量端靠近,观察温度计读数与温度仪表读数;<BR>2.调整温度仪设定略高于显示温度,缓缓加入温水,观察读数与仪表控制动作,检查设定点误差;<BR>3. 换常温水(或40摄氏度以下温水),重复第一步操作,观察温度计读数与温度仪表读数。<BR>如果冰水机工作中,仪表显示温度与设定温度差不大则不用检查设定点误差,省去第2步<BR>