电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?

  [复制链接]
发表于 2009-12-10 00:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
下列情况不装熔断器:
1) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2) 中性线上不装熔断器
3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器
发表于 2009-12-12 19:07:22 | 显示全部楼层
发电机自动调整励磁装置电压互感器二次不装熔断器
发表于 2009-12-13 01:22:08 | 显示全部楼层
防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
下列情况不装熔断器:
1) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2) 中性线上不装熔断器
3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。
发表于 2009-12-13 07:46:30 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了!
发表于 2009-12-13 08:40:41 | 显示全部楼层
装熔断器是为了保护电压互感器,但是,熔断器也会出问题。
发表于 2010-9-17 19:49:00 | 显示全部楼层
学习啦,电流互感器为啥装电阻
发表于 2010-9-17 22:01:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2010-9-18 00:31:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2010-9-26 20:56:45 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了!
发表于 2010-10-4 18:00:12 | 显示全部楼层
装熔断器是为了保护电压互感器