(1)在被保护线路两侧各装半套高频保护,通过高频信号的传送和比较,以实现保护的目的。它的保护区只限于本线路,其动作时限不需与相邻元件保护相配合,在被保护线路全长范围内发生各类故障,均能无时限切除。
(2)因高频保护不反应被保护线路以外的故障,不能作下一段线路的后备保护,所以线路上还需装设其他保护作本线及下一段线路的后备保护。
(3)相差高频保护选择性好、灵敏度高,广泛应用在110~220kV及以上高压输电线路上作主保护。
发表于 2009-12-12 18:47:24 | 显示全部楼层
高频保护和光纤纵联保护一起构成220KV及以上线路的两套主保护
发表于 2009-12-15 15:41:39 | 显示全部楼层
一人来两句儿:
220kV以上一般双重配置:一屏931A(AMM)光纤差动;二屏902A(B、C、D)纵联高频保护+925过压、远传或是四方的CSC101等。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-23 17:40:55 | 显示全部楼层
问点有深度的东西啊
头像被屏蔽
发表于 2009-12-23 17:41:26 | 显示全部楼层
都是运行人员非专业的 问题
发表于 2009-12-24 18:02:16 | 显示全部楼层
说的挺对的!!!!!!!
发表于 2009-12-26 08:38:48 | 显示全部楼层
光纤纵差与高频同时用,是不是都以本保护线路范围为主
发表于 2010-1-27 14:34:05 | 显示全部楼层
双重配置、双重保护,极端情况下互为备用
发表于 2010-2-8 08:22:33 | 显示全部楼层
不是很清楚!看看!