电力线路设计是如何保障对公众的安全?

设计单位必须是具有国家行业设计资质的设计单位。送电线路设计的主要规范依据为《110-500kV架空送电线路设计规程》,其中规定线路邻近民房时,对导线最大弧垂时与建筑物的最小垂直距离、最大风偏后外侧边相导线对建筑物的净空距离及静止状态下外侧边相导线与建筑物的水平距离分别做出规定:(如下表)
标称电压(kV)110220330500
垂直距离(m)5.06.07.09.0
净空距离(m)4.05.06.08.5
水平距离(m)2.02.53.05.0
同时规定500kV送电线路跨越非长期居住的建筑物或邻近民房时,房屋所在位置离地1m处最大未畸变电场强度不得超过4kV/m