① 利用热工一次测量元件,在化水PLC程控系统中,将采集工艺系统的温度、压力、PH值以及溶解氧、Na+、Sio2+等参数的变化值,转换成4---20mA的速度给定指令信号,反馈给变频器。变频器通过比较转速输出量与PLC程控速度给定之间的大小,自动调节加药泵电动机的转速,实现加药计量的转速自动控制,达到保证系统工艺参数在正常范围内变化的目的。变频器输出的模拟量、干接点信号全部进入PLC系统,形成闭环控制,同时实现相关联锁功能。
② 系统设有就地和远方两种控制途径。就地控制是在变频器处通过变频器面板进行操作或应急处理。远方控制是在控制室内进行。
③ 远方控制方式分为两种工作方式:一种方式为远方手动方式。在这种工作方式下,操作员通过化水程控PLC系统的CRT手动给定信号,调节变频器。另一种方式为远方自动方式。在这种工作方式下,转速给定是在PLC系统中进行调节运算的,输出给变频器,调节加药泵的速度,使系统参数跟随给定值变化。