电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1874|回复: 0

【事故分析】热网#1PLC柜24V电源模块故障

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-12-22 14:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jingxinshuwu 于 2009-12-23 14:14 编辑 8 c, E! X" ~6 E- b- [/ Q, e' |
; H# h9 k! o3 p: a3 s
事件经过:+ P0 E. B, e3 n: g
1月22日17时22分,运行人员发现热网操作控制系统失灵,CRT画面有很多参数和状态出现异常,#5、6机热网加热器水位大幅度摆动,加热器疏水泵不能正常工作,忽停忽启,部分电动门无法操作,热网加热器疏水无法回收,#5、6机凝汽器水位快速下降,紧急关小#5、6机EV抽汽阀,并全力向凝结器补水,热网供水温度由97.5℃降至79.6度,#5、6机主汽压力最高至17.9mpa; #5机凝汽器水位最低降至316mm,#6机凝汽器水位最低降至469mm。当时热控人员正在现场处理缺陷,得知此情况立即对热网控制系统进行检查,发现热网#1PLC柜卡件通道指示灯忽亮忽灭,#2PLC柜卡件显示正常。进一步检查发现#1PLC柜24V电源模块输出电压不稳,输出电压最低降到12V左右,为#1/2PLC柜的24V电源模块供电的220VAC电源开关处于合闸状态。由此判定为#1PLC柜卡件通道24V供电模块故障。临时用跨接线将#2PLC柜24V电源模块为#1PLC柜卡件供电。17时35分左右#1PLC柜24V电源恢复正常,热网控制系统恢复正常。19:39#5、6机组和热网各项参数逐渐调整至正常。! Z1 |; t9 m& q, F
暴露问题:
9 T# a7 l$ U3 f9 O' W! u1、热网PLC卡件通道24V供电电源为单路电源,不可靠。热控专业未能提前采取措施加以预防。
( t6 g& n5 b( `9 f. D9 u! @9 F2、运行人员对事件发生的经过及原因记录不详细,交接班交接不清。
3 g* p+ Q0 g. H, f* s( w3、运行、检修部门对该设备不安全情况的分析不认真。
: z1 o* V, m4 W9 ^1 p: b防范措施:+ r7 x8 z0 a9 j$ I/ w
1、热控人员加强对热网控制系统电源的巡视检查。
# a9 P! c; C- Q3 G+ E& R2、准备好电源模块备件,及时更换故障的24V电源模块(已更换)。
" a- u% J! D3 M3 q) O( l. a8 s% f% {3、用#1PLC柜24V电源模块输出与#2PLC柜24V电源模块输出并行给#1、2PLC机柜卡件供电,实现#1、2PLC机柜卡件通道24V电源冗余热备用。& |( }3 }0 f$ ~# p& u% @
4、检修部针对此事件的教训,举一反三对热控保护、自动装置供电电源进行检查,发现问题及时整改。
1 N1 D" _  H8 @0 w/ y- m' |# M5、发电部针对此事件的总结,完善热控控制系统故障引发事故的处理预案,在各横值间进行学习研讨并演练,提高故障发生时的应急处置能力。
( T0 h! H( U2 Y1 K. @; m6、规范运行人员对不安全情况经过及原因的日志记录,强化交接班的管理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 19:29 , Processed in 0.168081 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表