) i( H8 e4 r  ~/ m: Z11月3日21时40分,#7炉等离子图象火检装置过热烧损,原因为运行人员误停等离子冷却风机造成一、事件经过:# W$ d9 [, Y: i; z
11月3日18时7号机组开始停机, 18时21分1~4号角等离子开始拉弧,18时32分发现1号角等离子断弧,复位后18时34分重新拉弧成功,通知检修。19时3分发现1号角等离子再次断弧,复位后19时6分重新拉弧成功,联系检修人员停炉后检查。19时18分锅炉熄火,19时42分检修开具“#7号炉#1~#4角等离子点火器检查”工作票,20时26分运行值班人员刘XX接票后,按工作票安全措施要求,通知巡检做隔离措施,关闭7号炉1~4号角等离子点火器冷却风及冷却水门,1~4号角等离子点火器停电后,21时15分工作票发出。     
3 u8 F; h% a, G% K* B3 {% p, X21时40分左右主值在现场发现运行中的B等离子冷却水泵、冷却风机振动较大,出口压力比正常值大,想起1~4号角等离子冷却水门、冷却风门做措施时均关闭,于是到达主控后将冷却水泵及冷却风机停止运行,未想到火检探头冷却风仍需运行。约22时检修工作结束, 恢复措施,约22时26分1~4号角等离子电源恢复后发现4个图象火检画面显示全部为篮屏,图象火检探头过热损坏。5 W( o7 _" l  V3 a
二、原因:/ B+ g: x5 {: C, m/ G7 U5 _$ J" `
等离子图象火检过热烧损的直接原因为图象火检冷却风中断。
: x% X3 Q0 K4 @# _0 R! o8 d6 I三、存在问题:* e& Y; a( D- O9 A
1、工作许可审核未起到把关作用。安规要求工作许可人“负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件”。刚刚熄火的锅炉,炉膛温度高,等离子点火器检修应逐一进行,这样可以维持等离子冷却水泵及冷却风机正常运行,不应停止冷却风和冷却水系统。运行人员应根据检修内容合理确定系统运行方式,对检修提出的要求要根据现场实际情况进行审核,不能盲从。- e+ `: K, p4 V" G( l
2、对等离子冷却风系统掌握不熟,危险点预控不周。不符合安规规定“工作负责人和工作许可人不允许在许可工作后单方变动安全措施。
1 a4 g. y# y/ M; {! e, V四、整改措施:
( ?6 F, B/ d7 @7 n1、加强运行人员对安规运规学习,熟悉相关要求,提高安全意识和技能。: A$ U6 h) ~- L- F* q
2、今后在机组运行及停炉后检修等离子装置时,要吸收此次教训,制定措施并已下发执行,重点要求设备尚未冷却前要做到逐个等离子装置检修。
% S# q2 G% n# v5 ~  o3、组织集控运行人员认真吸取教训,避免再次发生类似问题。
发表于 2009-12-25 09:34:11 | 显示全部楼层
是运行人员的典型误操作造成的。
发表于 2009-12-25 19:36:19 | 显示全部楼层
所有工作都要运行最后把关,压力大啊!检修开票就没有责任吗?另外等离子冷却风机停运也有要求吧!
发表于 2010-7-4 11:33:35 | 显示全部楼层
两票三制啊 一定要执行啊!!
发表于 2010-7-5 10:56:49 | 显示全部楼层
运行操作人员没严格按操作票执行。。。。。。
发表于 2013-9-7 16:29:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-9-15 19:38:00 | 显示全部楼层
运行人员知其然不知其所以然,所以会出事情