[求助] 关于在湿度大于75%的情况下对主变吊罩检修的问题,求教!

[复制链接]
发表于 2009-12-28 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据电力变压器检修导则的规定:吊钟罩(或器身)一般宜在室内进行,以保持器身的清洁;如在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行;器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为16h;空气相对湿度≤75%为12h;器身暴露时间是从变压器放油时起至开始抽真空或注油时为止;如暴露时间需超过上述规定,宜接入干燥空气装置进行施工。

    可是,在现场实施过程中经常会遇到雨雪天气,湿度不能满足检修的要求。

    请教各位兄台,有没有其他辅助措施(如:搭检修棚等)的实践经验,能在湿度超标的情况下继续进行主变的吊罩检修。
发表于 2009-12-28 22:52:14 | 显示全部楼层
雨雪天必须搭检修棚并加热,保持变压器本体处于较高温度
发表于 2009-12-29 17:09:37 | 显示全部楼层
确切的说,可以用“大蓬蔬菜”来形容,工期特别紧时做过,连吊车也围在里面了,110kV,40MW小变压器可作参考。要不然进油后会直接影响你的油试验,那时候根本没法找原因,处理起来相当麻烦!
 楼主| 发表于 2009-12-30 08:25:08 | 显示全部楼层
有没有哪位兄台有对500kV主变搭检修棚大修的成功经验?
发表于 2009-12-30 08:50:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxclli2001 于 2009-12-30 08:52 编辑

500kV主变大修时间最好求老天爷了!,光高压侧升高座就有十五六米,搭大棚不现实。。。首先脚手架太高,还得算上吊车吊臂高度,加上脚手架支撑会占去主变周围相当大的地盘,这样一来吊车就没有位置了。倒是可以在主变的档堵隔离墙上想想办法!
发表于 2009-12-30 15:09:54 | 显示全部楼层
还是多看看天气预报吧,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2009-12-31 08:50:12 | 显示全部楼层
是啊,确实也没有想到其他的好办法。谢谢各位!
发表于 2010-1-2 15:28:42 | 显示全部楼层
我也没有较好的办法!
发表于 2010-1-3 00:55:58 | 显示全部楼层
学习了,分享了。
发表于 2010-1-3 00:57:00 | 显示全部楼层
空气的相对湿度是指什么哪。