锅炉钢结构用高强螺栓检验是否需进行光谱分析?请大家发言。4 e5 H- J* }, W: g# B+ A7 [1 Q
根据相关规范我们已对高强螺栓进行机械性能复检,目前监理方要求我们再进行光谱分析,是否进行,请大家支招。
发表于 2009-12-31 09:47:20 | 显示全部楼层
上海的百万机组塔式炉钢结构由于高强螺栓特殊需要光谱分析,一般进行抽检。
 楼主| 发表于 2009-12-31 09:51:17 | 显示全部楼层
谢谢,我们的为300MW亚临界锅炉。版主能具体点吗,对百万机组的特殊性
头像被屏蔽
发表于 2009-12-31 11:01:52 | 显示全部楼层
你是哪个单位的,能不能说下!!反正国华系统内所有现场是合金件就要光谱
发表于 2009-12-31 14:37:28 | 显示全部楼层
DL/T5047-95中未对高强螺栓光谱分析做出明确规定,GB50205-2001(钢结构工程施工质量验收规范)4.4节中也没有对高强螺栓进行光谱分析的强制性规定。但均要求按照GB/T3636-3633(钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副)进行验收和试验。
头像被屏蔽
发表于 2010-1-4 16:37:25 | 显示全部楼层
凡是合金件需要光谱的,其他的没有特殊要求。
发表于 2010-1-4 16:52:14 | 显示全部楼层
一般应该进行抽检
发表于 2010-1-6 16:47:04 | 显示全部楼层
光谱不是针对焊接进行的吗  螺栓怎么进行光谱 不明白哪位解释下谢谢
发表于 2010-1-7 19:03:06 | 显示全部楼层
合金材料现场都要进行光谱检验,不仅仅对高强螺栓。
发表于 2010-2-23 14:51:56 | 显示全部楼层
应该进行100%光谱检验