[已解决] 热电阻测温发生无规则跳变

  [复制链接]
发表于 2010-1-5 09:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场发现热电阻和热电偶测温时,发生无规则跳变,元件和部分电缆均已更换,没效果。热电偶的最终在现场的屏蔽接地,直到现在未跳。热电阻的还继续,应该还是干扰问题,请各位大师帮忙,如何找到干扰源。
发表于 2010-1-5 14:04:54 | 显示全部楼层
是所有的热电阻都有跳变现象,还是个别跳变。灵位跳变的幅度有多大?请描述清楚。
发表于 2010-1-13 12:49:42 | 显示全部楼层
怎么不换一个试一试?
发表于 2010-1-13 17:52:06 | 显示全部楼层
这种情况我这里也曾经发生过
* \) ]+ v; H- g  v2 l8 v9 g因为现场的干扰源检查比较困难,热电阻或者热电偶的引线更换困难. V! j8 A. Y% ~  t. p# r% C4 U
建议采用温度变送器的方式进行输出
. ^7 x1 Z- _7 L
6 ?, I% s. T% o7 x+ g/ g7 M7 F5 v比如说,pt100的一般情况用于测量400℃以下的温度(也可以根据现场实际情况进行选择),温度变送器的量程目前我用的有0~100℃和0~200℃的,24v供电,4~20ma输出,4~20ma代表0~100℃或0~200℃,这样大部分的因干扰产生的扰动可以解决。(4~20ma信号抗干扰能力较强)6 a& L$ E" L# G) J1 W
关于热电偶,也可以采用这样的方式
发表于 2010-1-14 09:53:56 | 显示全部楼层
具体是什么原因,找到了吗,是怎么解决的.想学习一下,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2010-1-19 17:23:04 | 显示全部楼层
同意楼上的意见!换成变送器抗干扰性更强!
发表于 2010-1-20 00:05:53 | 显示全部楼层
同意5楼的建议,一体化温度变送器是不错的选择
发表于 2010-1-21 22:27:10 | 显示全部楼层
如果二次仪表是DCS,请更换通道试一下,分析一下与相临通道是不是共用同一个A/D转换器

评分

参与人数 1电建币 +10 收起 理由
beryue + 10

查看全部评分

发表于 2010-2-12 20:05:28 | 显示全部楼层
线缆接地了,热电阻本身有问题,或I/O卡件端接口有问题
发表于 2010-2-13 08:00:16 | 显示全部楼层
如果换成变送器抗干扰性强