[已解决] 汽机本体瓦温测线穿线管漏油的处理

  [复制链接]
发表于 2010-3-28 09:44:50 | 显示全部楼层
胶皮塞,装时加上打耐油密封胶(所说的兰胶,587),当然元件的引线也要过关,不然会从线芯往外渗
发表于 2010-3-28 15:26:47 | 显示全部楼层
我们也有此问题,是大机的,用胶和一些好质量的、尺寸合适的胶皮塞密封,还是渗油,并且从引线的接线头处也渗油,请教大家用环氧树脂胶是否能灌装住?环氧树脂胶是否能耐得住大机前箱的温度?是否有使用过的?
发表于 2010-4-7 14:06:13 | 显示全部楼层
用汽机专用的密封胶587硅橡胶密封胶,蓝色的或灰色的都行,出线处可以自己改装,用个直角弯头,根据你出线的多少,一般小机推力瓦温加上TSI探头的引线至少要用一个2寸左右的弯头,到机务上找上一两个他们应该有多余的,弯口朝上焊到轴承箱出线的地方,最后引完线灌上密封胶,基本不会漏。尽量不要划伤热电偶的绝缘层,划伤了很容易渗油,还有必须保证出线的地方最好比热电偶安装的地方高一点,在轴承箱内的出现口前方线束最好留一个弯弧,保证油能自动的从弯弧最低点流回轴承箱内。一般这样都不会漏油。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-8 18:22:06 | 显示全部楼层
我们就是用的上面提到的蓝胶
发表于 2010-5-13 08:01:58 | 显示全部楼层
一直都是用胶处理,页看过用密封垫的,不过,总不是很严密,
发表于 2010-5-26 22:30:04 | 显示全部楼层
用航空插头比较好
发表于 2010-5-31 00:30:09 | 显示全部楼层
我们都用耐油线,效果不错的
发表于 2010-7-5 00:13:04 | 显示全部楼层
穿线管里外并帽加橡胶垫,引线在穿线管中用耐油密封胶封堵.
发表于 2010-8-9 12:22:13 | 显示全部楼层
我们也有这情况,也只好用胶,有没好招.?
发表于 2010-9-12 16:28:49 | 显示全部楼层
加密封胶,用乐泰的密封胶效果不错的。还有就是让缸内的引线尽量低于穿线孔。