DCS上面设计有自动给水调节,将大大降低运行人员的劳动强度,但很多电厂都没有设计或投入。我接触过新华DCS,它是小机,可以投入锅炉给水自动调节,调节为单冲量方式。凝结水再循环也可以投入自动调节。
# a! M4 u  ~+ N7 k  l6 o问浙大中控和和利时的DCS系统,如何增加自动调节,它需要哪些条件?单冲量和三冲量的调节原理是什么?
发表于 2010-1-16 11:27:43 | 显示全部楼层
我个人的理解吧,我这里的DCS没有投入自动,因为负荷变化太大了
3 X2 _' \" }& a( y: z3 S8 h
/ ?5 o1 e; d6 M, l8 Z0 `一般情况,给水自动为三冲量调节,主要有:1、锅炉汽包水位;2、给水流量;3、锅炉主汽流量: v" E+ S1 a, k# U- m; ~3 p
从我个人的理解看:& M! |$ S8 z0 u/ z
单冲量调节是只有一个参数对给水调门进行控制,我估计为汽包水位% m' E2 M* ~5 W# r8 q/ `  X1 g5 C
三冲量调节为三个参数对给水调门进行控制,即上面的三个参数  T, k, y, t  v( G1 L8 \
8 x6 y( d0 ~% e9 i$ }* [" F
很多电厂没有投入的原因:1、给水调门质量不好,线性不好
7 V" N; e  \. f) Q4 @4 v2、负荷变化大,汽包水位不稳定(三冲量中汽包水位偏大或偏小到一定值的时候,自动会自己退出,切换到手动调节的)
- ^  c  |/ a8 V( t: h) s! X3 u. d1 }
按调试验收规范来看,所有的电厂的自动调节应投入80%以上才能算调试合格,但调试的时候锅炉负荷稳定,自动投入是没有问题的~
发表于 2010-1-18 09:09:37 | 显示全部楼层
管理员解释的很对了,我们设计是三冲量的,但一般都只投汽包液位,有段时间液位控制不了,后来打开调节阀看,阀门内漏太严重,换了后运行正常.这和DCS没什么关系的,这种调节系统任何一家的都可以实现.
 楼主| 发表于 2010-1-19 12:50:00 | 显示全部楼层
我们这儿是投入自动的.但启停时,会退出自动.
$ o5 g; g* _& z2 D, h/ W三冲量也明白是汽包水位\主汽流量\给水流量.但目前投用的只是单冲量.想问的是它的设计机制
发表于 2010-1-22 17:10:53 | 显示全部楼层
自动退出自动的原因,是当偏差值大于某个数值的时候,自动会退出由人手动进行调节的~
发表于 2010-2-4 08:50:35 | 显示全部楼层
怎么我2010.1.18发的贴"管理员解释的很对了,我们设计是三冲量的,但一般都只投汽包液位,有段时间液位控制不了,后来打开调节阀看,阀门内漏太严重,换了后运行正常.这和DCS没什么关系的,这种调节系统任何一家的都可以实现. "
/ p3 G/ V) M) n8 P% @* h变成/ S% n5 ?/ G+ j
& ^" I2 D4 Z' ]6 {6 Y" W- ?, m
"重复或无效贴举报有奖"了郁闷呀.
发表于 2010-7-17 18:16:19 | 显示全部楼层
一般负荷低于30%用单冲量,高于30%用三冲量,可自动切换。
发表于 2010-7-22 20:57:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!
发表于 2010-7-24 11:20:55 | 显示全部楼层
单冲量,三冲量,全程
发表于 2010-7-27 22:16:31 | 显示全部楼层
谢谢,你提供的资料