第一篇:2008年安全生产事故分析
第一章  2008年安全生产基本情况及事故分析
一、安全事故情况
二、冰灾损失情况
三、地震损失情况
第二章  事故暴露问题及主要措施
一、人身伤亡事故未能有效杜绝
二、电网全过程管理不到位
三、网架结构薄弱问题依然突出
四、设计制造质量问题较为突出
五、外力破坏对电网安全影响较大
六、电网防灾抗灾能力不强
七、网厂协调机制需进一步完善
八、发电企业安全管理亟待加强
第二篇:2008年安全生产事故汇编
第三章 人身伤亡事故
一、4月12日,江西省水电工程局在华能瑞金电厂主厂房工地发生一起塔吊吊臂倾翻倒塌事故,造成2名职工死亡、1名职工轻伤
二、5月26日,湖北超高压公司500kV万龙二回停电检修时因感应电触电导致1人死亡
三、10月31日,青海火电工程公司在江苏南通吕四大唐发电集团公司工程工地,一名工作人员违章跨越栏杆高处坠落死亡
第四章  一般电网事故
一、3月21日,北京变电公司220kV草桥站因GIS隔离开关气仓内部故障,造成1座220kV、3座110kV变电站全停
二、1月13日,天津高压供电公司220kV蓟县站220kV失灵保护抗干扰能力差,受外界影响跳闸220kV母线全停
三、10月9日,山西太原供电分公司220kV小店变电站2号主变因二次回路故障纵差保护动作跳闸,造成110kV大吴变电站停电
四、4月9日,黑龙江大庆电业局220kV大春甲线导线舞动短路跳闸,大春乙线保护误动跳闸,造成220kV春蕾变全停
五、6月19日,黑龙江哈尔滨电业局220kV三肇线、中肇线因暴风雨同时跳闸,造成220kV肇东变电站全停
六、7月18日,浙江省电力公司受7号强热带风暴“海鸥”影响,温州电网多条线路跳闸,1座110kV变电站全停
七、7月22日,浙江宁波电业局河姆变运行中所用变低压电缆绝缘击穿起火,引起相邻电缆燃烧造成对外限电
八、7月28日,浙江省电力公司受8号强台风“凤凰”影响,温州电网多条线路跳闸,4座110kV变电站全停
九、9月22日,福建泉州电业局台风将塑料膜吹到西湖变220kV晋西Ⅰ线上保护动作跳闸,西湖变220kV侧全停
十、10月17日,福建厦门电业局因施工单位违章施工,致220kV厦李Ⅲ路-厦梧Ⅱ路10-11号塔C相导线断线跳闸,造成220kV梧侣变全停
十一、7月9日,江西九江供电公司220kV柘叶线因雷击三相故障保护动作跳闸,导致馈供的220kV叶家山变全停
十二、7月25日,江西赣西供电公司110kV石仙线断线,开关拒动,造成3座220kV、10座110kV变电站全停
十三、9月24日,四川电力公司110kV二郎庙变电站因雷暴天气,导致江油站全停
十四、9月13日,陕西西安供电局330kV北郊变电站因盗窃电气设备,导致2号、3号主变压器跳闸,造成4座110kV变电站全停
十五、5月2日,甘肃电网因强沙尘大风超过设计标准造成甘肃西北部电网多条线路跳闸,1座220kV变电站全停
十六、3月20日,宁夏中卫供电局220kV迎水桥变电站11204-1刀闸支持瓷瓶断裂,母差保护动作,变电站全停
十七、10月16日,宁夏石嘴山供电局110kV潮汝线、常汝线因矿区爆破,线路被炸断,造成110kV大峰变全所全停
十八、8月31日,新疆南部电网因国电库车电厂机组故障,电网失稳解列,造成2座220kV变电站、17座110kV变电站全停
十九、9月2日,新疆哈密电业局110kV一红线因广电网络公司施工误碰,造成线路跳闸
二十、1月18日,西藏那曲电力公司因大风造成那曲电网全停事故
二十一、7月13日,西藏拉萨电业局110kV直旁线跳闸,引起直孔电厂机组过调造成系统大面积减供负荷
二十二、7月31日,西藏拉萨电业局110kV嘎西线因外力破坏短路,引起直孔电厂机组过调造成系统大面积减供负荷
二十三、8月2日,西藏拉萨电业局110kV嘎西线因外力破坏短路,引起直孔电厂机组过调造成系统大面积减供负荷
第五章 一般设备事故
一、10月31日,北京变电公司110kV复兴门站因110kV GIS检修质量不良,导致恢复送电过程中发生三相接地短路,造成用户停电
二、4月1日,天津滨海供电分公司110kV林万线19号杆塔因大风倒塔,造成负荷损失
三、6月23日,天津高压供电公司220kV延吉道变电站因线路故障过电压,造成202-2隔离开关放电,2号变压器差动保护动作掉闸
四、1月12日,山东临沂供电公司220kV常相线124-126号杆拉线因人为破坏,倒杆3基
五、9月17日,东北直属通辽电业局500kV科沙Ⅰ、Ⅱ线受龙卷风影响倒塔事故
六、1月13日,吉林长春供电公司1号主变保护VPC-900F6音频接口装置误动,造成220kV平泉变电站1号主变及Ⅰ段母线全停
七、7月3日,安徽马鞍山供电公司恒兴变220kV ⅡB母(GIS共箱母线)内部故障,母差保护动作,切除ⅡB母线上所有运行开关
八、7月27日,“凤凰”台风致福建电网500kV、220kV线路多次跳闸,220kV线路倒杆三基
九、11月12日,湖北武汉供电公司220kV金环线69号塔2根拉线被人为破坏,引起倒塔事故
十、11月27日,湖北武汉供电公司220kV岳府湾变电站线夹材质不良断裂,造成2号母线跳闸
十一、5月20日,湖南郴州电业局2220kV塘溪变1号主变差动保护出口三侧断路器动作跳闸,造成减供负荷
十二、10月18日,湖南超高压管理局220kV叶子冲变电站220kV GIS装配工艺不良,对地放电,Ⅰ母停电,造成负荷损失
十三、7月13日,江西鹰潭供电公司110kV月铁Ⅰ线、月铁Ⅱ线因雷击跳闸,重合不成功,造成减供负荷
十四、7月25日,江西超高压分公司500kV咸梦线导线因冰灾后隐患遇雷雨大风断裂
十五、9月14日,甘肃酒泉超高压输变电公司330kV金昌变电站3号主变高压侧B相套管制造工艺不良内部故障炸裂起火,引发A、C两相套管炸裂
十六、1月份,西藏拉萨电业局110kV线路受大风影响跳闸11条次,造成系统减供负荷
十七、3月份,西藏电力建设总公司110kV当那线因鸟害跳闸3次,造成系统减供负荷
十八、3月27日,西藏羊湖电厂1号机进行消防装置雨淋阀定期试验时,措施不到位,造成1号机停运
十九、4月2日,西藏拉萨电业局110kV羊江线因强风跳闸,造成系统减供负荷
二十、4月份,西藏电力建设总公司110kV当那线因鸟害跳闸3次,造成系统减供负荷
二十一、5月13、21日,西藏电力建设总公司110kV当那线因鸟害跳闸,造成系统减供负荷
二十二、5月18日,西藏山南电力公司110kV沃冲线遭雷击跳闸,造成系统减供负荷
二十三、6月12日,西藏拉萨电业局110kV羊江线跳闸,造成系统减供负荷
二十四、7月11日,西藏羊湖电厂3号机球阀压力过低保护抗干扰能力差,引起3号机停机
二十五、8月25日,西藏电力建设总公司110kV当那线因鸟害跳闸,造成系统减供负荷
二十六、8月27日,西藏拉萨电业局因雷害多条35kV、110kV线路跳闸,造成系统减供负荷
二十七、9月1日,西藏电力建设总公司110kV当那线因农网施工,安全距离不足跳闸,引起电网减供负荷
二十八、5月10日,国网运行公司500kV宜都换流站因GIS开关故障,造成宜华直流系统极Ⅰ停运
二十九、8月13日,国网运行宜昌超高压管理处500kV葛洲坝换流站因极Ⅰ换流阀D桥差保护Ⅱ段动作造成葛南直流系统极Ⅰ停运
三十、12月21日,国网运行上海超高压管理处500kV南桥换流站极Ⅱ换流变C相2.1套管故障,造成葛南极Ⅱ直流系统停运
三十一、12月28日,国网运行宜昌超高压管理处500kV葛洲坝换流站极Ⅱ换流阀晶闸管元件损坏,造成葛南极Ⅱ直流系统停运
三十二、5月2日,国网能源公司神头二电厂2号汽轮机2号低压转子4级叶片断裂,机组紧急停运

国家电网公司2008年安全生产事故报告汇编.rar

248.42 KB, 下载次数: 171

售价: 10 枚电建币  [记录]

评分

参与人数 1威望 +8 电建币 +10 收起 理由
admin + 8 + 10 感谢上传

查看全部评分

发表于 2010-1-28 08:07:03 | 显示全部楼层
太贵了,呵呵
发表于 2010-1-31 11:19:42 | 显示全部楼层
借此汇编,从中吸取事故的教训,大家可以共同提高!如果卖这么贵,就没有任何意义了!
发表于 2010-2-27 14:41:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供
发表于 2010-3-19 18:30:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供!
发表于 2010-8-27 10:00:37 | 显示全部楼层
吸取事故的教训
发表于 2010-8-27 12:04:07 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
发表于 2010-8-27 22:43:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2010-8-27 22:43:37 | 显示全部楼层
安全第一,预防为主
发表于 2010-11-30 10:18:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-18 16:56 , Processed in 0.229272 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表