我说一下自己的看法:
- t* d$ i- w& z) d8 \1、基建时期热工设计、出图、招标等具体的顺序与步骤?(需说明主要热工设备)* L# N) @7 z1 C, z. z
2、设计院出图、各辅机厂家资料、DCS厂家设计资料等的先后顺序?(尽量详细一点)

; |7 i% c4 U- `% u以设计院第一次来单位摸底、各专业交流为起:
& D# @( c! N: X) o9 J/ h* H- m   1、向设计院说明本工程的热控模式(是集控、就地、分散、自动化程度)、现场测量传感器取向采用哪一地区或主要厂家的产品(有没有个别特殊需要采购的厂家--不在设计院推荐的厂家名单里的厂家,你要主动与之交流这类厂家的联系方法与联系人,最好取得相关产品的说明书交给对口的设计工程师并请他签收);变送器也同样处理。6 X* j6 ?+ j1 i& T6 C- _9 B
      采用集控时,若有DCS还要决定DCS厂家,当然你可以不与设计院去讨论,但要与本单位的领导讨论,初步设计后才真正需要告诉设计院你所采用的DCS厂家是哪一家。; w( Y% |! p' A0 l% C! j
    目前,设计院对DCS方面采用的是方块图设计法,具体接线与布置并不出图,这里面有点小问题,就是好多细节设计院不设计了,如果DCS也是谈的一个粗合同,那么,到最后就有你更改的一大堆内容了,与施工单位的纠纷就随之而至了。(你可就有用武之地了,哈哈。。。。这是笑话)
4 i( U7 @# u& _% N1 o    2、 设计院第二次来,带来了初步设计,对所设计的测点布置、传感器型号进行确认与探讨,控制方式与布局再确认。此时,本工程有多少测点、传感器、变送器、装置就都出来了。" ~. m9 B0 Z7 a& b
    3、 你可在一边等设计院的最终图纸的同时,去走访各邻近的同类的兄弟单位了,学习人家是怎么做的,此时你还来的及作改动---设计院是有义务进行设计变更的。并确好DCS厂家。同时要注意的时,你有时间进一步落实各专业配套带来的测量元件的性质、数量、质量了,与设计院的清册对一对。
4 R. L5 ]' \2 P! {$ c    4、参与领导、协助领导确定设备厂家,发出所有的确定的设备的采购审请,了解定货合同的落实、崔促购置。(要不断说服领导,一份价钱一份货,好价钱才能买到好质量的设备)2 X$ v5 v- ]2 J' Z3 S3 g
    5、 审请去DCS厂家学习组态、编程、使用。落实土建上热控埋件的制作、放置。8 L9 i& U0 u# A3 D* M
3、图纸会审中那些图是必须要监理、施工单位、甲方一起会审的?   
( F/ o( Y. ]1 p6 b所有正式出版的蓝图必须业主、监理、设计院、施工单位一起会审。$ @2 u  M: t  a/ Z
4、安装及调试阶段遵循哪些具体的步骤? ( M8 I1 b  \* Q" j. |  @
6、 协同仓储同事接收、验证已到设备,此时土建已初具规模了,好多预埋件要下了。查证一下预埋件的位置。此时可能锅炉部份开始安装了。热控设备除DCS外,应该都到仓库了。接下来,汽机安装也应当开始了。此时,热控安装是跟进,因为主体上机务设备不起来,你什么也安装不了。接下来的时间就是“跟”了,公用系统方面也是一样方法。
3 H/ f: w6 g6 O1 T* ]7 N" F/ b$ X热控安装工作基本程序: a+ P0 p  h( e8 a; G/ u9 G; t$ T4 U
6 }4 Z: ^6 N9 w+ }5 `
1、工程设计阶段
( n# n( ^% x3 E+ q9 o" K% d6 z2、拿到设计图,设备清册采购阶段/ Q* |" m- u  Z9 g: i9 o/ x. B0 z/ l
3、根据施工图,安装电缆桥架/ A* j  u+ R/ G7 v& \3 l$ X
4、同步进行变送器的安装位置确定(设计院不设计的)
5 i2 g" S, u2 a/ A) ~" B9 c1 X5、同步进行变送器导压管的安装敷设(跟机务走)
$ F7 Z4 W' Q, @$ e6 A. m7 k8 }6、进行设备本体上面的热控元件安装,热电偶、氧量等等(跟机务走),这里主要要注意锅炉的几项大的试验需要热控专业配合的,锅炉水压,主要是一些承压管道上面的测温元件的焊接要搞定。锅炉冲管时候的水位,最起码要一组电接点、一组就地(可临时的)7 M0 F- E0 _2 f0 e0 q1 D5 @4 @
7、集控室土建完成后,DCS机柜开始就位
: g0 e8 }4 B$ @8、机柜就位后(这个时候电缆桥架主体已经完成),准备敷设热控电缆. H0 N! s4 d" T5 l" E0 _, m
9、DCS技术人员进场,讨论逻辑* T  Z  J: q$ t' D' _: h$ F
10、各个就地元件开始放线至DCS,DCS技术人员根据讨论结果修改逻辑及画面# g' E( g) r7 i/ @3 S
11、DCS接线
2 i/ |1 U" ]! F( x9 p5 [0 ]6 f12、DCS受电+ D1 U8 ]* i) g. q/ L* E
12、DCS调试及逻辑试验、保护试验5 Y) L3 b; O* D0 D1 U* n  K6 q- b2 l
13、开始试运行,试运行过程中解决出现的问题2 |. [- g3 ^2 _, \* s2 h2 ?" _- F
2 ?- C9 F$ ^% G2 L
新建机组热工控制系统调试各阶段:
$ r7 t  f. t; a+ r3 P# T
" {9 I& L2 i5 G- m3 J一、调试前编写调试方案:; T/ t1 w* q' C6 _  P8 L
1)         DCS受电方案;" S3 i3 q. I2 E1 `. C  i
2)         数据采集系统(DAS)调试方案;9 w: q' s3 @/ q7 n8 f) W/ [
3)         开关量控制系统(OCS)或顺序控制系统(SCS)调试方案;
' y& r4 {8 p4 B4)         炉膛安全监控系统(FSSS)调试方案;
% w: D  K1 `3 d5)         模拟量控制系统(MCS)调试方案;
/ Q! o2 f* K4 L; F. c6)         汽机数字电液控制系统(DEH)调试方案;
# j! Z3 G! W4 `4 a. C3 ?, ]" Q7)         旁路控制系统(BPS)调试方案;
- Y: C% J7 m$ ]( f! a: k, ^8)         汽轮机监视和保护系统(TSI)调试方案;
  ]9 y+ L. J; G5 D; K4 @二、DCS控制系统受电及性能测试
  }4 G; M* c, @1)     受电前的检查
  a8 M4 {: n* g- q5 n2)     DCS控制系统受电7 ]6 W4 B* Y5 Q0 l! i& c
3)     控制机柜受电后电源电压测试以及控制设备性能测试
7 ^, e, @" M: v: _1 K( c* y4 u, g% R4)     I/O模件通道精度检查
! p) L2 j# ^" ~: G" s1 l三、控制系统的静态调试与动态调试
7 ]! M$ \. a/ T$ v" J& H* S/ b1 j四、模拟量控制系统的投入和调试
# Q5 ]5 K, N) n' `" ~五、协调控制系统的投入及负荷变动试验
, B! X! v) k" x8 E) K( v5 ~六、RB试验- D$ `' [' l. y8 o1 H- o' {8 t
七、最后移交调试报告,各种试验记录、资料。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-20 18:01:40 | 显示全部楼层
楼上V5,讲的很细心。
发表于 2011-1-27 15:16:00 | 显示全部楼层
学习到了,有收获
发表于 2011-2-4 10:06:20 | 显示全部楼层
支持管理员ADMIN的回答
发表于 2011-2-6 08:48:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。。
发表于 2011-2-6 09:18:03 | 显示全部楼层
学习了,感谢解答
发表于 2011-2-6 09:29:43 | 显示全部楼层
学习了,感谢解答
发表于 2011-2-6 09:44:26 | 显示全部楼层
学习了,感谢解答
发表于 2011-2-6 10:09:12 | 显示全部楼层
学习了!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-20 23:31 , Processed in 0.202688 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表