汽轮发电机组励磁系统调试方案
1、试验目的                                                                                                                                                        通过对发电机励磁系统特性试验,检查其设计、制造、安装质量,其调节性能、动态品质及限制单元和保护单元整定值的正确性,确认调节控制系统的参数,为机组安全、稳定运行创造条件。                                                                                                                                       
2、编制依据
2.1        机组励磁系统图
2.2        《汽轮发电机组启动试验规程》
2.3        《大、中型汽轮发电机组静止整流励磁系统及装置试验规程》
2.4        《大、中型汽轮发电机组静止整流励磁系统及装置技术条件》
2.5        汽轮发电机有关技术说明书及图纸资料
2.6        <励磁系统试验作业指导书>
3、        励磁系统启动试验前应具备的条件
3.1        励磁调节器内各单元件经试验合格;
3.2        调节器静态整组试验合格;
3.3        调节器手动、自动切换功能正常;
3.4        励磁变压器经试验合格,高低压端接线检查正确,电缆绝缘检验合格;
3.5        各相关辅助元件如:励磁调节器专用电压互感器、测量用电压互感器、电流互感器经试验合格
3.6        灭磁开关特性试验合格;
3.7        厂用交流电源、直流电源正确接入;
3.8        起励控制回路经实验合格;
3.9        励磁系统操作、控制回路经试验合格,各操作、控制、报警功能正常。
4、试验项目、步骤及技术要求
4.1 发电机空载条件下励磁调节器的调整试验
4.1.1发电机零起升压试验
      试验前,按120%Ue整定植投入发电机过压保护,用光线示波器录取发电机端电压Uf、励磁调节器输出电压U1、输出电流I1的波形;
4.1.2 励磁调节器的电压调节范围试验
1) 手动调节范围:
      下限不得高于发电机空载励磁电压地20%,发电机空载运行时上限不得低于发电机额定电压的110%;
2)        自动调节范围
上限不得高于发电机额定电压110%,下限不得低于发电机空载励磁电压的70%;
4.1.3 空载灭磁试验
  1) 逆变灭磁:用光线示波器录取发电机端电压Uf、励磁调节器输出电压U1、输出电流I1的波形;
  2)灭磁开关跳闸灭磁,用光线示波器录取发电机端电压Uf、励磁调节器输出电压U1、输出电流I1的波形;
4.1.4调节器手动、自动切换实验
    用光线示波器录取发电机端电压Uf、励磁调节器输出电压U1、输出电流I1的波形;
    手动与自动之间、自动与手动之间的切换应平滑无扰动现象
4.1.5 —10%阶跃实验:(100%Un- -90%Un)
     用光线示波器录取发电机端电压Uf、励磁调节器输出电压U1、输出电流I1的波形;
     超调量不得大于阶跃量的50%,振荡次数少于3次;
4.1.6 +10%阶跃实验:(100%Un- -90%Un)
     用光线示波器录取发电机端电压Uf、励磁调节器输出电压U1、输出电流I1的波形;
     超调量不得大于阶跃量的50%,振荡次数少于3次;
4.1.7 励磁调节器保护动作试验
4.1.8 空载条件下低励限制和保护特性试验
4.2  发电机负载条件下的试验:
4.2.1 检查和测量励磁调节器的调差特性及整定值;
4.2.2 无功调整试验:在0%、50%、100%有功条件下,调整无功,调整应平滑无跳动;
4.2.3 在额定励磁电流情况下,检查功率桥(柜)的均流和均压系数;
4.2.4 配合汽轮机作甩负荷试验
      调节器的功态特性已检验合格并满足要求,励磁调节器运行在“自动”方式,投入发电机过过电压保护。用光线示波器录取发电机端电压Uf、励磁调节器输出电压U1、输出电流I1的波形;
4.2.5 配合发电机进相运行试验:
      试验低励限制合保护功能的特性;
5、试运行
       配合机组试运行,励磁系统72小时试运行考核试验。
6.1 组织工作人员尽快熟悉图纸、资料、调式项目合方案。提前作好试验前的各项准备工作。
6.2 试验中,工作人员接线后,由工作负责人对接线逐一检查,确认无误后,方可进行试验。
6.3  试验后,关断试验电源。