发表于 2010-2-20 15:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 翰通人 于 2010-2-27 22:30 编辑 3 b" @$ u% i7 ^

/ F: e) v9 a! p% v- c! K% r2 p我厂一台锅炉在排渣时有喷渣、不下渣现象。原煤的粒度可以,在停炉后炉内很少有焦块,只在下渣管入口处有焦块,这些焦块都是一些较细的灰粒粘接在一起形成大块。请问可能是什么原因,如何减少这种不正常现象。

评分

参与人数 1电建币 +1 收起 理由
322624cxlcyf + 1

查看全部评分

发表于 2010-2-25 08:39:38 | 显示全部楼层
1.下渣口处风帽不知不合理,流化不均;" I. u8 l6 b+ p0 w+ }
2.操作不当,造成局部结焦,发生大面积链焦;
( F' i( K$ f% I8 f( }" ^. D3.炉内浇注料脱落,卡在风帽之间,造成局部不流化。

评分

参与人数 1电建币 +1 收起 理由
翰通人 + 1 热心回复

查看全部评分

发表于 2010-2-25 09:26:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供
发表于 2010-7-15 06:12:42 | 显示全部楼层
恩,学习了,谢谢2楼!!
发表于 2010-9-5 21:19:37 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-16 04:50:22 | 显示全部楼层
什么锅炉啊?
发表于 2011-11-19 11:55:03 | 显示全部楼层
路过,学习学习,谢谢
发表于 2011-11-22 08:17:38 | 显示全部楼层
来学习的 。不知现在情况怎么样?
发表于 2011-12-12 11:43:47 | 显示全部楼层
1、放渣管焊缝开裂,风进入放渣管;
# W* ^( X+ k4 d6 ]7 ?+ R' X2、放渣口周围风帽布置不合理,部分风随渣进入放渣管;
7 @0 q; t5 g0 X0 V9 g! ~3、燃烧不充分,较细的灰粒粘接在一起形成大块是由于外界冷风由放渣管进入,在放渣管中冷风和燃烧不充分的物料发生冷态粘结燃烧,形成焦块
发表于 2012-1-5 20:09:39 | 显示全部楼层
嗯,9#说的有道理,情况基本就是这样。