电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 1535|回复: 0

[其它] 最新变压器局部放电带电在线检测技术

[复制链接]
发表于 2010-2-23 18:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内外最先进技术诊断变压器健康的“超级CT仪”

一、系统构成

特高频传感器、宽带放大器、高速采集卡、高性能工业控制计算机、高频电缆、机械附件以及自主开发的专业软件 等.

二、产品特点

1.灵敏度高

有效检测频带宽,能量耦合范围广,检测灵敏度高(实验室可达10PC);因此可以灵敏地检测到突发性故障.

2.抗干扰能力强

大量研究表明,电力设备使用现场的干扰频谱较低,一般低于400MHz.本系统检测下限略高于电晕干扰频段,从而有效避免各种电气和电晕干扰,极大地提高了装置的抗干扰能力.

3.检测的信息量丰富

由于检测频带宽,因此检测的信息量大,丰富的频谱信息可以用于模式识别,也有利于进行放电能量或强度的分析.

4.安装灵活,无需维护

传感器可在变压器出厂前预安装,也可在检修过程中安装,还可以在变压器运行过程中通过事故放油阀在线安装,安装时不影响变压器的正常运转(带电安装).安装后不需要频繁的定期维护和校正,非常适合于在线检测.

5.安全可靠性高

传感器电路与变压器工作回路没有任何电气上的连接,无论对试验装置和操作者都更加安全可靠.

6.性能可靠,运行稳定

本系统能经受各种恶劣的室外气候(温度、湿度)环境及抵抗现场的强电磁干扰、无线电波干扰和机械振动.

三、软件功能、特点

系统的处理软件在虚拟仪器平台NI-LabView6.5之上开发,界面友好,易于操作,具有强大的数据分析处理、历史趋势分析及丰富的显示功能:

1.连续实时监测变压器内部PD产生的UHF电磁脉冲检波信号,判断PD是否存在,并实时显示单个工频周期内检波信号的时域波形;

2.保存重要的PD信息,如每次PD脉冲检波信号的峰值和PD发生的相位信息,统计单位时间内PD脉冲重复次数、检波幅值、平均值以及相位信息;

3.综合PD检波信号的统计数据绘制n-q、n-φ、n-q-φ谱图,方便运行维护人员查看分析,为PD源的模式识别提供依据;

4.根据历史数据显示PD参数的走势图,对PD发展情况作出直观显示,以为运行部门提供重要的参考信息和决策依据,并可以依此对PD强度和态势进行预估计.

四、技术指标

1.UHF探头工作频带: 500MHz~1500MHz

2.UHF放大器增益: 40dB

3.适用范围: 110kV及以上电压等级的电力变压器

4.灵敏度: 实验室条件下,最小可测幅值为30mV

5.温度范围: 环境温度-35℃~50℃

6.电源: 220V工频电源

7.数据保存: 默认设置下,每天数据量为12M

五、适用范围

适用于110kv及以上大型电力变压器局部放电在线监测及智能化诊断,监测电力变压器局部放电量及故障模式识别,并为状态检修提供依据.

六、成功案例

河南某变电站220kV-120MVA 1#主变上成功检测到一起套管放电故障

郑州某变压器厂110kV-315KVA主变上成功检测到变压器油中气泡放电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-16 04:31 , Processed in 0.196008 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表