[求助] 为什么低负荷时,低加水位和凝汽器水位波动大?

  [复制链接]
发表于 2010-3-1 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有三台低加,汽侧压力最低的一台低加水位波动很大,别的低加不怎么波动 。用的是汽液两相流疏水器。
发表于 2010-3-4 14:54:42 | 显示全部楼层
因为有时抽汽压力低,导至水送不出去。
发表于 2010-3-20 20:51:31 | 显示全部楼层
学习了!~~
发表于 2010-6-15 17:47:16 | 显示全部楼层
哦呵,学习了
发表于 2012-4-14 15:28:27 | 显示全部楼层
低负荷时,一定会影响凝结水量,凝汽器水位就会有波动,气测压力低使疏水量少,流速也会降低。
发表于 2012-4-15 10:12:36 | 显示全部楼层
因为有时抽汽压力低,导至水送不出去。 低负荷时,一定会影响凝结水量,凝汽器水位就会有波动,气测压力低使疏水量少,流速也会降低。
发表于 2012-7-8 10:41:56 | 显示全部楼层
主要是抽气不稳定,造成凝结水量少。
发表于 2012-8-1 00:55:36 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2012-8-2 11:59:01 | 显示全部楼层
低负荷时,我认为波动的主要原因还是在于凝结水量降低。
发表于 2012-8-19 13:58:49 | 显示全部楼层
可以开启凝结水再循环进行调整,能保证水位的稳定。