一、概述
我公司为6万t/a的烧碱装置,采用四台整流变压器并联运行,产生24脉波的直流电流给电解工序供电。整流设备能否稳定、连续的提供直流电流,直接影响到电解槽和离子膜的寿命,从而影响到整个烧碱装置的正常运行。烧碱装置2004年6月投入运行以来,由于为四台整流机组并联运行,受控制系统的及外界因素等的影响,直流电流波动幅度较大,从而对电解槽和离子膜造成一定的危害,也给我公司连续稳定的生产造成一定的威胁。
二、控制方式
我公司整流控制系统采用西门子工业控制系统.管理机采用WINCC5.1监控软件,可随时监控整流系统所有设备的运行状态及参数。控制系统采用西门子S7-400系列可编程序控制器,采用工业以太网组成冗余的控制系统,每台整流系统的各种数字量、模拟量信号采集采用S7-300系列模块,通过ET200M通讯模块,采用PROFIBUS-DP网络分别与冗余的主PLC模块通讯,主CPU模块可实现无扰动切换。脉冲控制系统为西安化工研究院研制的SHK-33/RB数字式双控制器互备系统,每台机组的脉冲控制信号采用两台脉冲控制器,通过监转器,两台脉冲控制器可实现热互备,主运脉冲控制器发生故障时,热备脉冲控制器可自动切换代替故障的主运控制器,保证机组的正常运行,并可随时将故障脉冲控制器退出运行进行检修。
三、直流电流波动原因及分析
1、在整流设备初期运行过程中,由于电解工序电解槽投运数量为12台,未达到设计要求的最低数量,直流电流在3KA左右运行,电流波动幅度较大,脉冲控制器导通角一般在70º左右运行,究其原因主要为电解槽数量较少,回路阻抗较小,导通角处于一个干扰最为严重的阶段,加之自控系统由于电解槽数量较少等原因,不能投入运行,直流电流的大小靠运行人员频繁进行调整,造成电流波动范围较大,达不到精确控制。其次,由于给整流变压器网侧供电的35KV高压系统,在110KV变电站35KV段同时给我公司电石炉变压器供电,我公司1#、2#电石炉容量为3X8500KVA,3#电石炉为3X10000KVA,电石炉变压器的启动、停运使35KV系统电压波动较大,从而造成脉冲控制器经常故障锁零,如电流高限锁零等,使机组频繁退出运行。35KV一次系统图如下。
2、随着我公司将电解槽数量增加至设计的32台后,自动控制系统正式投运以后,直流电流波动较大的问题得到缓解,但110KV总变35KV段电压有波动时、电石炉变压器停运时,对整流系统仍有较大的影响,直流电流最大波动瞬间有时可达2000A左右,波动时间从40s至10分钟不等。其次,由于脉冲控制信号受电磁或谐波干扰,可能造成可控硅误触发,瞬间引起直流电流的跳动。分析干扰原因,一为控制系统接地网串入干扰源,二是同步电压信号受到高次谐波的干扰。
四、解决方法及措施

针对以上情况,我公司采取了以下措施,并取得了良好的效果。
1、电石炉变压器停止运行前,应将炉变有载开关档位降在低档位,再断开电石炉变压器的进线开关,避免因大负荷停运造成系统电压大的波动。
2、防止脉冲控制器误触发,造成系统电流的瞬间跳动。脉冲控制器的同步电压信号取自35KV两段的PT柜,为防止高次谐波造成的干扰,我们在同步变压器前侧进线处加装了抗干扰装置,减少谐波的干扰。
3、为脉冲控制系统加装在线式UPS电源,以消除因系统电压波动造成的控制系统误动,并改造整流控制系统的接地网,为整流控制系统作单独的接地。
4、调整脉冲控制器微分、积分比例,可调整脉冲控制器的自动控制精度,但调整控制精度过高,易造成振荡,精度过低,直流电流控制误差将较大,所以根据实际情况进行调整,以达到自己所需精度要求并不至于引起系统振荡。现我公司运行电流52KA,直流电流波动幅度200A左右,满足我公司生产的要求。
5、因我公司整流变压器阀侧上桥为星形接线,下桥为角形接线,上、下桥电流相同情况下,上桥导通角角度大于下桥导通角角度,所以在投入自动控制系统时,应将上桥导通角控制在100--110º之间。如脉冲控制器导通角过大,超过110º以上时,此时若网上系统电压的降低,极易造成上桥导通角到达上限,使整流机组上、下桥电流失去平衡,同时引起电流的波动。
五、运行效果
通过以上措施,我公司整流系统自2005年11月到现在,一直运行良好,直流电流的波动基本在200A左右的范围,保证了烧碱装置的连续稳定的运行。
六、建议
1、脉冲控制器互备的问题,由于互备的脉冲控制器相互切换时间为四个周波(80-100ms),切换过程中会产生电流的瞬间波动,建议改为冗余式互备方式,实现无扰动切换。
2、建议改造脉冲控制方式,现我公司脉冲控制信号由脉冲控制器产生经反相器送到脉冲放大器,通过电缆送至整流柜脉冲变压器至可控硅元件,其间通过较多电器元件,易受干扰,建议直接将脉冲控制信号送至整流柜,其间加强各种干扰的屏蔽。
3、我公司3#电石炉大修期间,将四台整流变压器全部由110KV3#主变压器供电运行,实践证明整流系统与电石炉变压器分段运行,直流电流将更加平稳。所以,建议整流变压器应与大负荷用电设备分段运行。