各位大侠,请教一下:110kV为双母线接线,两段母线上的PT需要进行并列吗?
发表于 2010-3-18 14:12:42 | 显示全部楼层
母联开关、母联两侧隔离刀闸均在合位即可二次并列!
一般是在其中一段PT有问题或检修时启用并列方式,非特殊情况尽量不要并列。
若母线PT应急检修或其他特殊情况,则在并列成功后断开PT端子箱PT二次所有空开,再拉开PT隔离刀闸。
发表于 2010-3-24 21:33:55 | 显示全部楼层
支持楼上!
发表于 2010-7-8 07:01:35 | 显示全部楼层
正常情况下士分裂运行的,但有一条进线故障时,就要并列,查查相关电气运行的知识会了解更全面
发表于 2010-7-9 14:14:38 | 显示全部楼层
倒母线的时候2条母线的PT需要并列。
发表于 2010-10-17 19:30:49 | 显示全部楼层
不同意五楼的观点
发表于 2010-11-27 14:38:13 | 显示全部楼层
并列的前提就是不要有电压差,只要是等电位就行,一般就是把母联断路器合上,两侧刀闸在合位就可以进行PT并列的