电建论坛

 找回密码
 注册
楼主: zhenling9

汽机漏真空的检查手段有哪些?

  [复制链接]
发表于 2014-8-8 14:23:46 | 显示全部楼层
各位大虾讲的很详细,学习了。
发表于 2014-8-17 07:14:04 | 显示全部楼层
凝汽器喉部膨胀节最容易产生裂纹,灌水查漏比较难以查到该部位,
发表于 2014-8-19 14:34:15 | 显示全部楼层
如果具备条件的话,可以使用氦气检测仪进行查漏。不过这个设备倒是很贵,一般电厂都舍不得配备。
发表于 2014-8-25 19:45:11 | 显示全部楼层
注过水说明凝结器汽侧和连接管道设备没问题,应检查射水抽气器或真空泵是否有堵塞,凝结器进口是否有杂物,循环水量够不够,低压缸防爆门是否垫片损坏,汽封间隙是不是过大。还有当时注水的高度在什么位置是否达到要求。
发表于 2014-9-23 21:33:20 | 显示全部楼层
检查一下系统有没有接错的啊,加热器上有没有开孔没堵的,法兰是不是有漏的啊,用布条或薄塑料带逐个法兰检查吧
发表于 2014-9-23 21:39:19 | 显示全部楼层
检查一下系统有没有接错的啊,加热器上有没有开孔没堵的,法兰是不是有漏的啊,用布条或薄塑料带逐个法兰检查吧
发表于 2014-9-27 18:37:13 | 显示全部楼层
看看,了解一下,学习学习。
发表于 2014-12-30 06:32:50 | 显示全部楼层
凝汽器喉部膨胀节最容易产生裂纹,灌水查漏比较难以查到该部位,
发表于 2015-3-12 22:19:42 | 显示全部楼层
凝汽器灌水查漏,氦氖质谱仪查漏
发表于 2015-5-11 17:18:13 | 显示全部楼层
我门厂直接空冷系统先灌水找漏至机组轴封,在对空冷岛注水,注压缩空气,最后发现了很多漏点