|
发表于 2011-7-22 15:58:55
|
显示全部楼层
问问各位师傅,我们这两侧风量,一侧正常比另一侧要高2万多,温度,压力,风门开度都一致,还有就是阻尼系数 ...
. i1 p4 f. p2 f) T) C( p# yY771222 发表于 2011-7-19 00:14
8 W. m6 }# f" Q( W! E: E
% r6 ^# `6 G2 k1 m- R' G4 Q, z" m8 [
这个问题不是增加阻尼系数能解决的,阻尼系数只能解决正常测量时候的波动问题,只是一个响应时间的变化;4 X' m" @7 t' ?' k
你的问题,建议从下面入手:
$ r: G1 \/ L. q* O- H1、校准变送器,变送器本身是否有问题
3 z# i6 v6 f5 K9 E9 J9 Z2、检查风量测量的逻辑回路,特别是补偿方式上面是否存在差异
- v/ y5 X* p5 C9 m p' }( s3、检查差压变送器在DCS上面设置的量程是否一致,比如说一只2000pa,一只3000pa
5 V7 J5 x! |* G4、风量是否做过标定,检查当时做标定时后的修正数据是否设置正确% J# A+ W3 _$ y! o, i2 X7 |0 z% A
5、还有一种可能就是导压管的堵塞、一次测量元件处的漏风造成
2 w; V# m: a4 ?* I( {所以,慢慢查啊... |
|