上次厂里小修时车间安排对6kv断路器中的硬母线排做交流耐压,我们班儿里的仪器是串联谐振耐压,以前没给硬母线排做过,不知道该怎么配电抗器……每次升压都会失败,最高升到8.9kv。而且仪器搜索频率时,每次搜索到的都不一样,励磁变选择的输出档位是2.8kv、2.5A!
请教下,硬母线排的试验方法,另外听别人说有个串联谐振耐压的公式,知道的前辈劳烦告诉我一下!谢谢了!
发表于 2010-3-30 08:20:23 | 显示全部楼层
裸母排耐压试验宜采用工频耐压!
出现LZ所说的故障可以认为是母排电容值过小,那么扫频时的揩振频率就会偏高,超出了设备的最高频率范围,一般设备所配备的所有电抗器电抗值可通过计算可得出你设备的频率范围内的允许的被试品的电容值范围,这样就可以估算出你的试验设备做某设备的揩振耐压试验是否合适;另外,电容值过低同样会造成品质因素Q值低(输出功率与输入功率的比值),这也是容量不能满足使用要求的一个原因。
 楼主| 发表于 2010-4-1 17:31:29 | 显示全部楼层
多谢楼上前辈的回答!现在就是那个公式不清楚,百度了也没找到……可能是搜索的关键字不对……我继续找找~
发表于 2010-4-2 08:33:38 | 显示全部楼层
最简单、基本的公式:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1电建币 +4 收起 理由
lican628 + 4 热心回复

查看全部评分

发表于 2010-4-6 06:39:25 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2010-4-13 10:08:36 | 显示全部楼层
建议使用单相试验变作工频耐压试验。
发表于 2010-6-17 10:49:30 | 显示全部楼层
很好,又学到一招。
发表于 2010-6-18 22:52:56 | 显示全部楼层
我们这里就是用单相试验变作工频耐压试验的。
发表于 2010-6-19 10:38:38 | 显示全部楼层
谐振:电流不够并电抗,电压不够串电抗
发表于 2010-6-23 15:06:11 | 显示全部楼层
做工频耐压