变压器发生故障时,如何对故障进行分析及处理之气味、颜色异常诊断
变压器如果内部出现故障或者变压器内各部件发生过热现象时,将会引起变压器油与器件等的气味和颜色的变化,这些变化是需要大家在工作中关注的。下面总结了一些常见问题:  
   (1)套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。
  (2)变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,会引起涡流,造成变压器油箱局部过热,引起油漆变色。
  (3)防爆管的防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。
  (4)套管因为污损产生电晕、闪络放电现象。套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,而且会产生臭氧味。
  (5)冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味。
  (6)另外,吸潮过度、垫圈损坏、进入油室的水量过多等原因会造成吸湿剂变色。
  以上所述仅能作为对变压器故障的现场直观的初步判断,因为变压器的故障不仅仅是某一方面的直观反映,它涉及诸多因素,有时甚至会出现假象。因此,只有进行详细测量和分析,才能准确可靠地找出故障原因,判明事故性质,提出合理的处理办法,使故障尽快得到消除。