电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 7874|回复: 16

[求助] 光缆与高压电缆平行敷设问题

  [复制链接]
发表于 2010-4-20 15:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:当通信光缆需与高压电缆平行直埋敷设时,(1)光缆应选择什么型式的光缆,(2)光缆与电缆的间距最小为多少或如何计算,(3)电力行业是否有类似的标准或规定,(4)与其他行业标准有无冲突,敬请指导!
 楼主| 发表于 2010-4-23 12:19:58 | 显示全部楼层
希望高手指点呀
发表于 2010-5-21 22:14:13 | 显示全部楼层
不懂,关注。。。
发表于 2012-3-29 22:51:51 | 显示全部楼层
对光缆应该不会有影响,高压单芯电缆只是对弱电线路有影响。
现在高压电缆中都可以并入光缆。
头像被屏蔽
发表于 2012-4-13 18:30:23 | 显示全部楼层
有规范要求的,在电力行业有《电力系统光纤运行管理规程》,在通信行业有《长途干线光纤设计技术规程》,在里面要求了光缆的选型和与电力电缆的间距,其中距离35kV及以上电缆,要求是0.5m。
发表于 2012-4-21 12:01:55 | 显示全部楼层
一般来说对光缆没什么影响,根据城市电力规定,如果交叉的话0.25m就满足,平行的话保证0.5m可以满足要求的
发表于 2012-4-21 21:30:05 | 显示全部楼层
光缆和高压电缆平行敷设没有影响,如果是弱电线路则不然。一般情况下,通信光缆应放置在隧道内最上层的电缆槽盒内,高压电缆则敷设在隧道内的最下层。
 楼主| 发表于 2012-4-25 08:13:55 | 显示全部楼层
1、5楼提到的《电力系统光纤运行管理规程DL/T 547-2010》和《长途干线光纤设计技术规程YD/T5102-2010》中,规定光缆与35kV以上埋式电力电缆平行敷设时要求最小净距均为2.0m。
2、不知道6楼的数据有没有具体的来源?
头像被屏蔽
发表于 2012-6-8 12:25:11 | 显示全部楼层
六楼的数据应该是电力电缆设计规范中关于高压电缆与控制电缆之间的间距要求。
发表于 2012-7-15 15:55:23 | 显示全部楼层
光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不应小于是10cm。
埋式电力电缆(35kV以下)        0.5        0.5
埋式电力电缆(35kV及以上)        2.0        0.5

本帖子中包含更多资源