电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 4842|回复: 10

[求助] 诚邀各水处理专家、水处理业内精英帮助解决水质情况

[复制链接]
发表于 2010-4-21 07:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wsongtao 于 2010-4-21 07:49 编辑
0 ~3 e- n6 z6 \) @% \. _. m
% h% w& Z& Z% Z. D9 B8 G诚邀各水处理专家、水处理业内精英帮助解决水质情况
1 H% ?+ z' ^) [+ H# I, u' |项  目        指  标        项  目        指  标        项 目        指  标% {* k) i$ r; A9 w/ ^& [. ^# J
PH        8.72        溶解固形物        345.8 mg/l        全Fe3-        0.11 mg/l4 `. k  R7 a% U6 \  k
全固形物        364.4 mg/l        悬浮物        15-45 mg/l        R2O2-        0.16 mg/l
) t/ E+ w! T& n5 J! w: Z7 X电导率        440 us/cm        总硬        4.77mmol/l        NH4+-        0.67mg/l6 Q* P( T( {; ^0 }+ F; T
化学耗氧CODMn        10.9 mg/l        碳酸盐硬度        3.52mmol/l        HCO-3-        216.62 mg/l
: w7 H/ j% a6 w. d, ]9 _溶硅        9.55 mg/l        总碱        3.55mmol/l        Cl--        52 mg/l
# C9 V/ l: y: Q; z胶硅        1.45 mg/l        甲基橙碱度        3.55mmol/l        SO4-        56.86 mg/l
" ^; b# P/ ^" I/ w总硅        6.42 mg/l        Ca2+++        91.98 mg/l        NO3-        0.96 mg/l
6 ]" ^5 Q# F- E' g, f灼烧减重        162.7 mg/l        Mg2+++        11.19 mg/l        总磷        0.41mg/l
( i5 B( g' Z6 p) O4 d游离二氧化碳        6.10 mg/l        Na++K++        35.49 mg/l        氨-氮        0.5-2.9 mg/l/ g  w# z+ k0 ~9 X, X9 |$ a
CODcr        54 mg/l        酞酚碱度        0.15mmol/l                / }$ I2 k4 d1 Z+ ~1 t
现有地表水水质报告情况如上,求助河水处理方案,要求自动化程度高、处理技术先进、运行经济、操作维护简便,如经选用必有重谢!1 M7 Q1 T0 X4 O' R4 V2 ~- l1 c, z
处理后水质要求:" Y5 d! p" o0 P- F+ y; i4 t3 E
项  目        指  标+ m" A& y5 e9 i5 y
化学耗氧CODMn        <3mg/l
7 h' C+ g% P4 l氨—氮         <0.3mg/l
# W" e) ^# c4 z) |- N1 L3 u浊  度        <2NTU

+ f. A% b3 c$ H
7 G4 g, r% p7 U( ^* F联系电话:025-83199318   18915176786
发表于 2010-4-25 11:42:51 | 显示全部楼层
可找一个专业的水处理公司让他们帮助做。
发表于 2010-7-23 22:34:26 | 显示全部楼层
这方面电力设计院是强项。
发表于 2010-7-26 09:26:58 | 显示全部楼层
1、多介质过滤器+活性炭过滤器+反渗透+混床
! N% J% K' J" G& z2、多介质过滤器+活性炭过滤器+弱阳床+强阳床+弱阴床+强阴床+混床
发表于 2013-9-11 16:47:42 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2014-4-28 14:37:10 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2014-9-10 17:07:30 | 显示全部楼层
你这水是做什么用的?出水水质就那三项要求吗?对电导没要求吗?
发表于 2014-9-10 17:18:00 | 显示全部楼层
如果出水水质就那三项要求的话,就用混凝。沉淀、过滤就行!加混凝剂和杀菌剂处理。
发表于 2014-11-12 11:46:05 | 显示全部楼层
机加池+无阀滤池
发表于 2017-7-4 13:44:19 | 显示全部楼层
学习中,支持共享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-3 17:08 , Processed in 0.203162 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表