凝汽器水位老是不准。

[复制链接]
发表于 2010-6-13 12:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wdb126 于 2010-6-14 10:39 编辑
7 N" \; L# w* c9 h& p, Q& M% A: H3 t8 c8 U' b9 ?; R! c% C
凝汽器水位老是不准。差压变送器的那种,老是差四百毫米,添了水水位准了,用不多长时间又成老样子了。仪表管也没有漏水的地方。各位大哥帮忙想想是怎么回事!运行的时候还有5厘米的跳变。
 楼主| 发表于 2010-6-14 01:02:26 | 显示全部楼层
不好意思说错了,仪表管接头没有进气的地方。
发表于 2010-6-17 08:54:43 | 显示全部楼层
检查平衡门内漏,将排污门焊死
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:28:39 | 显示全部楼层
现在已经把五阀组撤了,排污门也取消了,一次门出来直接到变送器。可它还是那样
发表于 2010-6-19 15:27:25 | 显示全部楼层
改导波雷达或绑在磁翻板上的磁阻的
发表于 2010-6-21 16:17:51 | 显示全部楼层
楼主,请问你是和什么水位计来比较得到相差400mm的?3 J$ ?; R' u& o% E+ e5 W: \
我曾经遇到一种情况,热井水位的磁翻板水位的零点和电接点水位计的零点和平衡容器的零点水位的取点都不一样........................* n, ?) J' Y9 y' z/ G& h/ ]
平常运行的时候就相差...
发表于 2010-6-21 16:19:38 | 显示全部楼层
啊,加了水就准了?楼主用的是单室平衡容器吧,看看,你的静压侧(标准侧)的压力是不是变化了?
发表于 2010-8-9 12:25:41 | 显示全部楼层
我们也有这情况,也只好用胶,有没好招.?
发表于 2010-8-9 18:58:55 | 显示全部楼层
改用Mangnetrol导波雷达液位变送器,问题迎刃而解。
发表于 2010-8-18 22:21:29 | 显示全部楼层
对于负压,还是有漏点,只是你没有发现,给你一个老的办法就是将所有接头都用黄油抹一遍,还是蛮管用的,除非平衡门内漏。