鉴于目前风电场箱变配置混乱,严重影响风力发电机的出力。为保证风电设备运行安全、可靠、简洁、实用,对风电场箱变内的配置进行全面、系统讨论,经研究决定形成箱变最终配置方案。根据会议精神,报集团领导批准,要求各项目公司在风电场设计及箱变招标中按此要求配置。现将新建风电场箱变及外围设备配置方案通知如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
头像被屏蔽
发表于 2010-6-15 19:32:14 | 显示全部楼层
好贵哦!下来看值不值
头像被屏蔽
发表于 2010-6-15 19:35:44 | 显示全部楼层
我晕,上当了,太不值了,卖这么贵
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:30:53 | 显示全部楼层
楼上请支持原创,这是现场总结出来的,不是随便编写出来的,知道什么叫经验吗
头像被屏蔽
发表于 2010-6-15 21:18:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 huicomm 于 2010-6-15 21:46 编辑

呵呵,难得楼主热心,不过您说的都是常规配置.我从事高压配电10年,另加风力发电7年
头像被屏蔽
发表于 2010-6-15 21:35:08 | 显示全部楼层
一般来说,1.5MW机组,35kV电网高压用组合电器,但在10.5kV电网时,国产组合电器就满足不了要求,得用断路器器了.再说,既然箱变里面装组合电器,那电杆上当然不装跌落保险了,一个隔离足够了.箱式变的高压侧肯定得装带电显示器,这不是风机箱变特有的.低压侧一般装浪涌保护.另外重要的是:箱式变上传信号到风机时,如果是电信号,那箱变侧又得装信号防雷,如果是光信号,那箱变就得配UPS.
发表于 2010-6-20 20:54:05 | 显示全部楼层
随便找一本招标的技术规范就行了,还用看你这个文件?买这么高的价钱,以为我们的钱都是风刮来的啊。坚决抵制这种乱收费行为。
发表于 2010-6-20 22:50:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,那个集团的?现在在风电、火电、水电,各集团的差距不小的,缺乏国家的标准和规范,而且即使有,也不是十分的规范和严谨!
发表于 2010-7-3 10:19:19 | 显示全部楼层
确实贵了些,建议下调价格,毕竟目的是为了交流和推广
发表于 2010-7-4 21:43:13 | 显示全部楼层
价格未见下降,等降价吧!