行 波 测 距


A型:单端测距
算法1:
故障发生后,暂态行波分别向M、N端运动,到达M、N后暂态行波发生反射,反射波经故障点后再次向M、N端运动,所以在M、N侧检测到两个波,设在M侧测到两个波头的时间为△t,行波速度为v1,由此可以得到: 。但是由于接地故障行波的第二个波头很难测到(线路电阻使得行波衰减)。
算法2:
电力系统接地故障,线膜和零膜以不同速度向检测点传播,而理论分析证明,线膜波速和零膜波速可以用线路正序参数和零序参数计算,所以只要准确找出到达检测点的线膜和零膜波头之间的时间差就可以算出故障位置。设线膜、零膜速度为v1、v0,线膜到达M侧时间为tm1,到达N侧时间为tn1,零膜到达M侧时间为tm2,到达N侧时间为tn2.故障绝对时间为t。
对于M侧线膜分量有x=v1(tm1-t)
对于M侧零膜分量有x=v0(tm2-t)
其中t与x是未知量,消去得:
算法3:
消除波速影响
t1:故障初始波到达M端时间
t2:故障点初始波反射后经过故障点再次反射回到M端的反射波时间
t3:对端母线反射波到达M端的时间
t0:故障发生时的绝对时间

V,t0,x 作为未知数
联立可得:


这种算法可以消除V波速的影响,但是各检测波头准确到达时间较难
B型:双端测距
利用卫星定位系统时间同步时钟,实现两端测距装置1us精确同步。
算法1:到达母线第一个行波波头最强烈和明显。
x=v1(tm1-t)
l-x=v1(tn1-t)
由上述两式得: