电建论坛

 找回密码
 注册
查看: 6563|回复: 12

[培训考核] 电流互感器等级和抗饱和问题

[复制链接]
发表于 2010-6-23 17:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CT串联以后在同一二次电流下,电压增加了
原来(0.5A 80V)变为(0.5A 160V)   
例题:
CT伏安特性为(5A 220V),一次侧最大短路电流为6000A  变比为600/5 二次内阻为4Ω 是否满足误差10%曲线要求。
6000/600/5=50A   
50×4=200V
此时200V产生的励磁电流小于5A 因为CT伏安特性为(5A 220V)
误差不大于5/50=10%
所以CT满足要求
CT不满足10%误差要求时
1、        增加二次电缆截面
2、        串联备用CT(并联CT的饱和程度不变)
3、        改用伏安特性高的二次绕组
4、        提高CT变比
5P20表示20倍额定电流下误差为5%
0.2级为额定电流下误差为0.2%  
TPY为带气隙的线圈绕组 磁阻较大 此时遇到故障电流磁场不易饱和 但是难以传变直流分量。
以 10kV 电流互感器的 0.5级/P级 两个绕组为例。其 0.5 级准确度绕组应接电能计量仪表,而 P级准确度绕组应接继电保护电路。如果错接则:
一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;
    二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁心设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时,铁心饱和,限制了二次电流增长,以保护仪表。而继电保护绕组铁心不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。
    如果错接,则继电保护动作不灵敏,而计量仪表可能烧坏。总之,两个二次绕级铁心厚薄不同,接线时不可错接。

评分

参与人数 1电建币 +10 收起 理由
Jeffrey木昜 + 10 很给力!

查看全部评分

发表于 2010-7-1 06:31:50 | 显示全部楼层
好好看看。。。。。。
发表于 2010-7-1 07:49:50 | 显示全部楼层
不错的资料啊 谢谢楼主
发表于 2010-7-9 22:07:44 | 显示全部楼层
学习了,还不错。
发表于 2010-7-18 15:51:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主支持中。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-15 23:21:42 | 显示全部楼层
回复 1# peaksam


    正确,保护装置接入表计用TA,有可能拒动!
发表于 2020-11-19 15:18:24 | 显示全部楼层

很好,谢谢分享。
发表于 2021-2-21 08:57:12 | 显示全部楼层
很好的学习资料。
发表于 2021-2-24 10:49:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-2-27 19:34:15 | 显示全部楼层
向楼主学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电力建设网站 ( 苏ICP备16030970号-1 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-1 13:28 , Processed in 0.204276 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表