各位大虾,想请教下备用电源的接入问题:
   我们请设计院设计的厂用电系统分为10KVI、II段,
   备用段与I段通过断路器相连,I段与II段用母联开关相连,
   此种备用电源接线方式是否可以请各位大虾指教。
发表于 2011-10-13 11:24:11 | 显示全部楼层
备用段上有负荷么,如果没有,可以直接备变低压侧用NSPB分别接至I、II段。如果有负荷,应该备用段出2个馈线给I、II段
发表于 2012-4-22 17:20:17 | 显示全部楼层
同意SAGA1972的说法
发表于 2013-8-15 07:53:07 | 显示全部楼层
跟帖,学习!