发表于 2010-7-2 23:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产整流设备在使用中因电气元件损坏、印制
板虚焊、接插件不牢靠等影响正常运行。产品故障
维修率较高。由于设备本身设计或制造缺陷以及元
部件质量问题所导致的事故时有发生,设备的可靠
性已成为影响整流装置正常运行的主要因素。因
此,开展整流设备可靠性设计。并在此基础上评估
可靠性以及分析各种影响可靠性的因素具有重要
意义。
可靠性设计是根据可靠性指标预计的结果.在
设计过程中选用与系统可靠性匹配的器件及技术,
以达到满足产品可靠性的要求,同时使产品使用周
期费用最低。常采用的可靠性设计技术包括简化设
计、降额设计、冗余设计、热设计、电磁兼容设计、维
修性设计、容错设计与故障弱化设计等,有些还包括
软件的可靠性设计。
研究表明.在产品设计的初期开展可靠性工作,
费用支出最少Il1。世界知名的大公司非常重视产品设
计阶段的可靠性分析,他们把对可靠性的朴素的经
验性认识提高到理论高度,其质量手册中有专门的
可靠性分析章节.要求对设计方案的每一环节都进
行可靠性分析,并在此基础上确定最终的技术路线。
1 整流设备可靠性模型
1.1 整机可靠性模型
电控类设备一般为可修复系统,单元寿命服从
指数分布。 .
整流设备一般可以简单地分为控制系统和功率
时间后,尤其在潮湿天气,复产开车前最好用小太阳
灯对整流器加热驱潮,否则可能会由于潮气在整流
臂引起交、直流间短路,造成快速熔断器和整流二极
管损坏。另外,若条件允许的话,最好每年大修时对
循环冷却水网纹管进行更换,以免由于部分运水管
的老化产生裂纹造成漏水,从而引起整流元件短路,
被迫紧急停车。同时,可配合年度大修时段,对10 kV
开关柜做继保测试.以验证其动作的可靠性。各二次
控制回路建议选用KV22铠装控制电缆,避免控制
电缆受损而引起保护系统误动或拒动。只要做足安
全措施,就可确保整流机组正常和安全运行。