发表于 2010-8-8 08:01:40 | 显示全部楼层
现场的设备一般不分左右,只有前后
发表于 2010-9-12 16:31:43 | 显示全部楼层
调节性和开关型有区别的,调节可以任意位置开停的,开关只能全开全关。$ w& W& l/ B9 \9 H
好像没听过分左右的。
发表于 2010-9-14 16:27:50 | 显示全部楼层
呵呵,学习一下
发表于 2010-9-24 20:36:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢赐教
发表于 2011-11-1 09:00:56 | 显示全部楼层
左右无所谓,可以在调节里设置颠倒
发表于 2011-12-6 15:46:48 | 显示全部楼层
我来补充点   左就是开   右就是关了
发表于 2011-12-12 19:49:05 | 显示全部楼层
第一个:# n/ O& `0 V) G3 j2 l) T
调节型执行机构顾名思义:具有调节作用,在执行器本身里面就有定位器,主控来的指令输入到执行器,执行器动作,反馈一个给主控显示,一个回给自身定位器,进行调节。
& k. v. s. D% B0 y! f& S# c开关型执行器:两个位,开和关。可是也能当作调节型来用的。他的调节作用是通过DCS软件的控制器来实现的,从而发出脉冲信号。- O- b) i) Y* p, g; w" Y
第二个:
2 a: m, j  W3 |# O9 q  _( M执行器有正反作用两种形式。正作用:顺关逆开。反作用:顺开逆关。在二次风门安装上设置两个角一样,两个角不一样。一般通过设置4——20MA,或者设置为20——4MA来改变。
发表于 2011-12-12 19:52:19 | 显示全部楼层
所以不能看执行器是用来调节还是开关来确定它是调节型还是开关型,而是看它有没有自己的定位器而确定。0 I* i, P  L5 V0 d5 U/ j, X
这是我自己总结的,不知道对不对,希望大家批评指正。
发表于 2012-4-9 15:11:26 | 显示全部楼层
有区别,调节性可控制阀门开度,调整流量,而开关型,只能全开或全关,通常是电动门。分左右的。
发表于 2012-4-12 08:16:27 | 显示全部楼层
左右之分不是很理解。。求指点