电建论坛

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: david28691

超声波液位计探头凝水导致输出波动怎样解决?

  [复制链接]
发表于 2012-7-9 11:20:13 | 显示全部楼层
我厂就改成了静压式测量方式。
发表于 2012-7-10 23:02:06 | 显示全部楼层
可以增加蒸汽伴热保温
发表于 2012-7-13 08:39:31 | 显示全部楼层
要更换其他的测量方式,如雷达液位计
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:47:14 | 显示全部楼层
超声波的价格不算高,测量还准确,其他的雷达的价格就高点了9 r' w# u4 I/ U9 n. n9 m
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:53:52 | 显示全部楼层
静压的也可以,就是还得开孔,还得做防腐。
发表于 2022-12-11 09:08:56 | 显示全部楼层
最好更换其他方式