我厂是电液调节系统,采用油动机上的斜槽带动反馈滑阀进行反馈.原反馈滑阀及套筒有缺陷,更换一套新的恢复后作拉阀试验发现,505键入80%油动机行程就开满了,且7%-80%动作阀位20几个有点偏大,调整调节滑阀满足了上限,下限键入20%后油动机不动作,要30%才有动作,调节反馈滑阀的反馈油口来调节脉冲油压,作用不是很大,请问这种情况要怎样来进行调整,使油动机行程从0-100%比较均匀地布满.谢谢!
发表于 2010-9-29 11:45:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2010-10-2 08:21:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
发表于 2010-10-29 11:24:47 | 显示全部楼层
这个情况比较复杂,可能要请厂家来看看
发表于 2012-8-27 09:12:15 | 显示全部楼层
好像拉阀试验应该厂家做啊,你们是不是大修后的机组
发表于 2012-10-27 08:48:51 | 显示全部楼层
多谢学习了
发表于 2012-10-27 13:02:34 | 显示全部楼层
哈哈哈 学习一下
发表于 2015-4-14 22:58:22 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2015-4-23 15:46:40 | 显示全部楼层
根据描述应该是505控制系统与油动机反馈之间未匹配,505是输出4~20mA的电流转换成液压油的动力。