现有的卧式三回程湿背式燃油燃气锅炉的炉胆与回燃室前管板均采用扳边连接,请问可不可以采用角焊缝连接?我个人认为在一定条件下是可以的,请大家从标准,强度,疲劳强度,温度应力和制造等各个方面发表一下意见。
发表于 2010-9-15 08:56:14 | 显示全部楼层
可以呀,标准上有规定的,但受力不是很好。
发表于 2010-9-16 10:47:36 | 显示全部楼层
《蒸规》第48条明确规定,该处是不允许采用T型接头形式,只能是对接接头。不过目前有些厂家在常压锅炉上有采用T型接头形式的,经过多年的运行也没有出现什么问题。
发表于 2010-9-26 08:13:18 | 显示全部楼层
新手来学习了.谢谢!
发表于 2010-10-4 21:03:54 | 显示全部楼层
大家共同进步啊
发表于 2010-10-17 21:02:02 | 显示全部楼层
承压的锅炉该部位是绝对不允许的,因为此处的热强度是最高的地方,应力大,容易出现危险。常压锅炉由于本体内压力极小是允许的。